Най - вълнуващия въпрос зимно време.
miroslav_cholich - специалист
Здравейте, системата вече е готова със дтз и управление на нагревателя през телефона.
Системата е на sunsytem 120литра бойлер с панел.
Когато пусна бойлерът на ток, когато няма топла вода, помпата е изключена от контролерът, но входът за топла вода на бойлерът от колекторът е топъл до колекторът и загрява колекторът, двфактно грея колекторът, когато пусна бойлерът на ток, същото се получава и когато в бойлерът има топла вода от колекторът и през нощта тя изчезва. Някакви идеи?
ivanovbg - майстор
Трябва да монтираш един възвратен или не възвратен клапан (не знам как е по правилно да се каже) за да спре самоволната циркулация.

Просто цялата система е куца, мисля че ти писах в другата тема. Ако си я монтирал според инструкцията се обърни към Сънсистем за рекламация.
miroslav_cholich - специалист
нед юли 23, 2023 7:38 amivanovbg написа:
Трябва да монтираш един възвратен или не възвратен клапан (не знам как е по правилно да се каже) за да спре самоволната циркулация.

Просто цялата система е куца, мисля че ти писах в другата тема. Ако си я монтирал според инструкцията се обърни към Сънсистем за рекламация.
Къде е най добре да се монтира, при помпената или при бойлерът
ivanovbg - майстор
нед юли 23, 2023 9:53 ammiroslav_cholich написа:
нед юли 23, 2023 7:38 amivanovbg написа:
Трябва да монтираш един възвратен или не възвратен клапан (не знам как е по правилно да се каже) за да спре самоволната циркулация.

Просто цялата система е куца, мисля че ти писах в другата тема. Ако си я монтирал според инструкцията се обърни към Сънсистем за рекламация.
Къде е най добре да се монтира, при помпената или при бойлерът
Може да има вграден в помпената група и да не работи. Иначе аз бих го монтирал на входа на горещата серпентина при бойлера по посока на движение на водата.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
нед юли 23, 2023 7:10 ammiroslav_cholich написа:
Здравейте, системата вече е готова със дтз и управление на нагревателя през телефона.
Системата е на sunsytem 120литра бойлер с панел.
Когато пусна бойлерът на ток, когато няма топла вода, помпата е изключена от контролерът, но входът за топла вода на бойлерът от колекторът е топъл до колекторът и загрява колекторът, двфактно грея колекторът, когато пусна бойлерът на ток, същото се получава и когато в бойлерът има топла вода от колекторът и през нощта тя изчезва. Някакви идеи?
viewtopic.php?f=10&t=70036
Тъй ли стана тя?
нед юли 23, 2023 1:07 pmn_a написа:
нед юли 23, 2023 7:10 ammiroslav_cholich написа:
Здравейте, системата вече е готова със дтз и управление на нагревателя през телефона.
Системата е на sunsytem 120литра бойлер с панел.
Когато пусна бойлерът на ток, когато няма топла вода, помпата е изключена от контролерът, но входът за топла вода на бойлерът от колекторът е топъл до колекторът и загрява колекторът, двфактно грея колекторът, когато пусна бойлерът на ток, същото се получава и когато в бойлерът има топла вода от колекторът и през нощта тя изчезва. Някакви идеи?
viewtopic.php?f=10&t=70036
Тъй ли стана тя?
Тъй кат стани, се тъй става.
Вчера бяха четири. Днес виждам само три, а едната е все още девствена.
Интересно е, че има "ответници" дето пишат по всички клонинги.