Страница 1 от 7

Проблем с пелетна горелка ecotherm 45 КW

Публикувано: съб дек 28, 2019 5:54 pm
от InaKeransky
Привет,
Имаме следния проблем с пелетен котел green ecotherm 45КW. Предупреждавам, че аз и мъжа ми имаме 0 познания в парни инсталации, инсталацията е на 3/4 години, позлвана рядко и до сега е работила безупречно. (намира се във вила).

Инсталирахме пелетна горелка екотърм 45Kw на къща 200кв. Нова сустема с 14 радиатора (някои с по 20 ребра, други по-малки), затворена система с800 литра бойлер, който работи и на ток. Пълна с антифриз. Системата беше и с мобилен термостат, който се наложи да прекъснем преди 2-3 години, защото не успявахме да стратираме котела през него. В следащите две години, работи ръчно директно от диплея на котела. Радиаторите са монтирани на кръст(топла-студена вода) обездувъшителя е в долната част.

Към проблема: вчера пристигнахме към 3следобед, мъжа ми стартира котела на 4та (най-висока степен) отворихме повечето радиатори, подгря ги за по-малко от час, след което започнаха да изстиват. Следващите 12-15 часа, радиаторите се нагряваха само отгоре (където влиза топлата вода) котела се стопираше на пауза, всеки път когато горната част на радиатора става гореща, паузата продължаваше до изстиване на радиатора, след което котела стартираше отново. Забелязахме, че не циркулира течността по радиаторите, липсват обичайните “звуци” от тръбите.
Тази сутрин забелязахме, че дисплея е започнал да гасне, не даваше грешка, просто изгуби светлина, след което изгасна.
Котела е с вътрешен термостат.
Забелязахме, че водната/циркулационна помпа е много нагрята. Към момента цялата система е изключена от основното копче и чакаме да изстине помпата. Бойлера работи на ток и в момента.
Хелп!!!! Мнения за причината??? Ще търсим и професионалист, то е ясно, но дали има нещо, с което можем и сами да се справим през уикенда! Мъжа ми не е българин и рови по англоговорящите форуми.

Пс. Човекът направил цялата инсталация се оказа прекрасен специалист, но за съжаление вече не е между живите... фирмата, която ни продаде котела е ужасно сложна за организиране на посещения...

Re: Проблем с пелетна горелка ecotherm 45 КW

Публикувано: съб дек 28, 2019 6:54 pm
от andy_forresite
Каква е циркулационната помпа? От горелката ли се включва/спира или чрез контактен термостат? Промийте водния филтър и се уверете че помпата работи. Проверете за затворен кран на щранга за подаващата вода. Проверете дали системата съдържа необходимото количество вода. Отворена ли е или затворена е системата? Манометърът трябва да показва минимум 0,7 атмосфери за затворена система на студена система. При отворен тип система долейте вода до протичане от разширителния съд, който трябва да има изведена тръба за отвеждане на излишната вода и да е някъде най-високо.
Котелът пропушва ли докато има горене?

Re: Проблем с пелетна горелка ecotherm 45 КW

Публикувано: съб дек 28, 2019 7:05 pm
от InaKeransky
Всички щеангове са отворени, не сме ги затваряли.

Re: Проблем с пелетна горелка ecotherm 45 КW

Публикувано: съб дек 28, 2019 7:15 pm
от InaKeransky
съб дек 28, 2019 6:54 pmandy_forresite написа:
Каква е циркулационната помпа? От горелката ли се включва/спира или чрез контактен термостат? Промийте водния филтър и се уверете че помпата работи. Проверете за затворен кран на щранга за подаващата вода. Проверете дали системата съдържа необходимото количество вода. Отворена ли е или затворена е системата? Манометърът трябва да показва минимум 0,7 атмосфери за затворена система на студена система. При отворен тип система долейте вода до протичане от разширителния съд, който трябва да има изведена тръба за отвеждане на излишната вода и да е някъде най-високо.
Котелът пропушва ли докато има горене?
Циркулационната помпа дойде с котела, не знаем каква е и още не може да стигнем до нея. Системата е затворена и напълнена с антифриз преди около 3 години. Не знаем кога, колко и как да се пълни...
всички щрангове са отворени, не сме затваряли. Котела не е пушил... някаква идея имате ли колко време нормално отнема охлаждането на помпата?
За сега дори не може да се включи...

Re: Проблем с пелетна горелка ecotherm 45 КW

Публикувано: съб дек 28, 2019 7:31 pm
от maistora1965
Ако дисплеят продължава да е изгаснал ще трябва специалист на място всичко друго ще са празни приказки.

Re: Проблем с пелетна горелка ecotherm 45 КW

Публикувано: съб дек 28, 2019 7:39 pm
от Трифон П.Трифонов
Анди написа да почистите филтъра. Намира се около помпата.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... si0rL2lqXy
Обикновено, с помпата, са между два крана. Затваряте ги, развивате това, което е отдолу, излиза една цилиндрична мрежичка, която се почиства и обратно се сглобяват нещата.
Другия проблем май е по сериозен.

Re: Проблем с пелетна горелка ecotherm 45 КW

Публикувано: съб дек 28, 2019 7:39 pm
от ktch_1964
Здравейте, информацията която давате според мен е малко. Ако имате възможност качете няколко снимки на помпения възел.
В този форум има много специалисти които ще ви помогнат , не губете кураж. И аз като колегата който е писал по нагоре мисля
че проблема е помпа или запушен филтър, ако има такъв.

Re: Проблем с пелетна горелка ecotherm 45 КW

Публикувано: съб дек 28, 2019 9:41 pm
от InaKeransky
съб дек 28, 2019 7:39 pmktch_1964 написа:
Здравейте, информацията която давате според мен е малко. Ако имате възможност качете няколко снимки на помпения възел.
В този форум има много специалисти които ще ви помогнат , не губете кураж. И аз като колегата който е писал по нагоре мисля
че проблема е помпа или запушен филтър, ако има такъв.
Здравейте:)
Ще прикача снимки в под коментари.
Докато го снимахме, решихме да го пробваме отново и термостата позволи опция резет. Котела стартира на програма final combustion, според мъжа ми след нея ще се самоизключи, докато не го стартираме ръчно. Тръбите около помпата са изстинали.
Утре сутрин ще свалим почистим и проверим помпата.

Re: Проблем с пелетна горелка ecotherm 45 КW

Публикувано: съб дек 28, 2019 9:49 pm
от InaKeransky
Снимки на котел и помпен възел

Re: Проблем с пелетна горелка ecotherm 45 КW

Публикувано: съб дек 28, 2019 9:53 pm
от Трифон П.Трифонов
съб дек 28, 2019 9:49 pmInaKeransky написа:
Снимки на котел и помпен възел
В дясно, от помпата, трябва да има филтър, какъвто показах, с линк. Проверете го, както описах! Лесно е.