Привет,
в наша сграда ЕС, комшии ме помолиха да погледна неработещ радиатор.
Обезвъздушителя се беше скапал, първо не пускаше, после като прокапа и няма спиране, но секретния кран и термо клапана стягат та спрях капенето от там и на следващия ден подмених обезвъздушителя с ръчен.
При затворен секретен и отворен термоклапан от обезвъздушителя източих към литър и топлото дойде до радиатора.
Но при обратната проверка затворен термоклапан и отворен секретен от обезвъздушителя не ще да пуща. Статичното налагяне на този етаж е > от 2 бара и не ще да капе от обезвъздушителя.
Т.е. предположих запушване. Тъй като съмненията в секретния вентил са ми много малки, то предполагам запушването е в "студената" тръба от колектора до радиатора.
Понеже нямам опит с отпушване на таквиз тръби съм намислил да източа и сваля радиатора. За целта ще спра крановете към двата колектора. Отделно ще затворя крановете на другите радиатори за да не източвам и техните води.
Първия опит ще направя с налягане от водопровода и връзка с маркуч.
Обаче се чудя как е по-удачно да пробвам от радиатора или от колектора да приложа налягането Все си мисля да е обратно на нормалната посока в тръбата.
Нямам помпа за водно налягане, обаче имам компресор, но не знам по кви причини не ща да го ползвам, а с него 8 бара без да му развалям настройките. Водата по водопровода на този етаж ще даде над 4 бара.
Имам пружина за канали Ф6, обаче тя е 2,5 метра, па тръбата е към 6 м. Па и идея немам кво шъ постигна с тая пружина
Аве имам и теглич за проводници ама с него освен да измеря дека е запушването Е все пак ще е постижение в констатацията де , но не и в отпушването
И най ме притеснява паркета. Аз нещо подобно правих при сина ма там гранитогрес и винил та немах притеснения за разлята вода.
Та има ли идеи и съвети от колеги по неволя или професионалисти с опит?
в наша сграда ЕС, комшии ме помолиха да погледна неработещ радиатор.
Обезвъздушителя се беше скапал, първо не пускаше, после като прокапа и няма спиране, но секретния кран и термо клапана стягат та спрях капенето от там и на следващия ден подмених обезвъздушителя с ръчен.
При затворен секретен и отворен термоклапан от обезвъздушителя източих към литър и топлото дойде до радиатора.
Но при обратната проверка затворен термоклапан и отворен секретен от обезвъздушителя не ще да пуща. Статичното налагяне на този етаж е > от 2 бара и не ще да капе от обезвъздушителя.
Т.е. предположих запушване. Тъй като съмненията в секретния вентил са ми много малки, то предполагам запушването е в "студената" тръба от колектора до радиатора.
Понеже нямам опит с отпушване на таквиз тръби съм намислил да източа и сваля радиатора. За целта ще спра крановете към двата колектора. Отделно ще затворя крановете на другите радиатори за да не източвам и техните води.
Първия опит ще направя с налягане от водопровода и връзка с маркуч.
Обаче се чудя как е по-удачно да пробвам от радиатора или от колектора да приложа налягането Все си мисля да е обратно на нормалната посока в тръбата.
Нямам помпа за водно налягане, обаче имам компресор, но не знам по кви причини не ща да го ползвам, а с него 8 бара без да му развалям настройките. Водата по водопровода на този етаж ще даде над 4 бара.
Имам пружина за канали Ф6, обаче тя е 2,5 метра, па тръбата е към 6 м. Па и идея немам кво шъ постигна с тая пружина
Аве имам и теглич за проводници ама с него освен да измеря дека е запушването Е все пак ще е постижение в констатацията де , но не и в отпушването
И най ме притеснява паркета. Аз нещо подобно правих при сина ма там гранитогрес и винил та немах притеснения за разлята вода.
Та има ли идеи и съвети от колеги по неволя или професионалисти с опит?