Най - вълнуващия въпрос зимно време.
unicata - специалист
Здравейте имам следния проблем:
къща на два етажа, 13 радиатора и един бойлер със серпентина, котела е "леко преоразмерен", радиаторите са с термоглави а бойлера се затваря със задвижка като сгрее
идеята е да се сложи циркулационна помпа която следи диференциално налягането и съответно увеличава и намалява водния поток. всичко до тук изглежда добре, но се оказва че като спре помпата почти на минимум(когато няма консумация) котела ще включва и изключва постоянно и ще поддържа сам себе си топъл, т.е. ако изключва на 70градуса и се включва на 65, ще има постоянно едно палене и гасене, а топлината през комина и дим да я няма. Мислех да ползвам помпа Wilo yonos pico, която работи с диференциално налягане, но тя е може да подаде сигнал на горелката да не пали без нужда, grundfos май също нямат опция за подаване на сигнал за гасене ако не трябва.
говорих с колеги които слагат парно, но все предлагат вариант серпентината на бойлера да не се затваря, или да има постоянно отворени радиатори или стаен термостат който да спира горелката, но вс еми звучи като половинчата работа, не намирам културно решение на въпроса, с извинение - все ми звучи като порнография.
Та може ли да дадете идея която е горе долу с нормални пари, ясно че не търсим безплатен вариант, но и 300лв са много само за да спра една горелка. Чудех се на нещо като импулсно водомерче, като не върти да не дава сигнал и така да спира горелката.
Горелката със сигурност ще е Мудларк, така иска човека(били непретенциозни) ако някой е запознат с тях да каже още малко инфо. И въобще само аз ли съм такъв един мечтател че да искам като не ми трябва топлина да не я ползвам и да не хабя излишна ел. или топлинна енергия?!?!?
Отворен съм за всякакви съвети и коментари.
Благодаря предварително.
Леле!!!
Греша ли, като си мисля, че тоя търси съвет как да му го тури, след като сам не знае за ко иде реч?!
unicata - специалист
аз с турянето ще се оправя, но както казах всеки от съветите на другите не ми харесва, искам като стане топло навсякъде в къщата и всяка стая се е стоплила както иска обитателя й и бойлера е загрял котела да не включва, докато някой консуматор не се обади че иска топлина, а това не е опция в никой от горните варианти. Искам да е като мултисплит примерно във всяка стая различна настройка, но като е топло навсякъде просто да спре и да чака да му кажат, да запали.
за какво ми е да работи през серпентина на топъл бойлер да го грее повече? - няма смисъл. За какво ми е стаен термостат като в къщата има още 4 стаи с различни предпочитания? - пак топлина на вятъра. За какво ми е постоянно отворен радиатор, няли вече е топло, дори и в коридора или стълбището? - познай, нема смисъл.
Колега трифон, мисля че съм задал точно и ясно въпроса, видно е от там че ми е ясно как да стане, но не искам да е никой от горните варианти, затова питам да попълня пропуските си как да стане така, че да не ме е яд за нито един ват топлина или ток.
unicata - специалист
пон май 10, 2021 10:40 pmТрифон П.Трифонов написа:
СТ+ТГ.
може ли да го озвучиш, че малко не те разбрах
благодаря
вт май 11, 2021 12:43 pmunicata написа:
пон май 10, 2021 10:40 pmТрифон П.Трифонов написа:
СТ+ТГ.
може ли да го озвучиш, че малко не те разбрах
благодаря
Не, четене му е майката. Само с мечти и самочувствие не става.
шоп - майстор
вт май 11, 2021 12:43 pmunicata написа:
пон май 10, 2021 10:40 pmТрифон П.Трифонов написа:
СТ+ТГ.
може ли да го озвучиш, че малко не те разбрах
благодаря
Стаен термостат + термо глави.
Ти термоглавите си ги имаш.
При "леко преоразмерен " котел решението е буфер.
Сметката отиде в стратосферата. Безпретенциозните ще наострят уши, при новината.
И по добре това да е преди старта, че доста икономия ще трябва да пада.

Тема "дайте съвет. как да спра пелетна горелка когато не ми трябва топло" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook: