Най - вълнуващия въпрос зимно време.
pipolincho - помощник
ср сеп 01, 2021 5:05 pmшоп написа:
Разбрах
Щом филтъра е чист, цялата арматура е 1" и имаш две прави тръби по 80 см остава топлообменника да е задръстен. Не ми е ясно от какво щом е чисто нов.
Кранове имаш ли, да не е някой полуотворен ? Помпата шуми ли, да няма въздух в нея?

Просто няма логика! С тази помпа и 110 вата консумация при тази схема трябва да имаш дебит над 3.5м3/ч
Това не-мога да разбера всичко е като по учебник , няма кранове няма и въздух има само филтър датчик поток и флоу метър. И няма дебит
Последна промяна от pipolincho на ср сеп 01, 2021 5:20 pm, променено общо 1 път.
шоп - майстор
На датчик потока кой му слага неръждаемата лопатка и коя сложихте?

Ако сте сложили най-дългата тя почти затваря прохода и е огромна бленда.
Аз обикновенно слагам най-късото перо и охлабвам пружинката.

Още нещо за дебитомера? Сугърен ли си в данните му?
pipolincho - помощник
ср сеп 01, 2021 5:16 pmшоп написа:
На датчик потока кой му слага неръждаемата лопатка и коя сложихте?

Ако сте сложили най-дългата тя почти затваря прохода и е огромна бленда.
Аз обикновенно слагам най-късото перо и охлабвам пружинката.

Още нещо за дебитомера? Сугърен ли си в данните му?
дебитомера 100% тестван и показва вярно, датчик поток е сименс
radius - майстор
Колко е тесен отвътре?
pipolincho - помощник
ср сеп 01, 2021 5:31 pmradius написа:
Колко е тесен отвътре?
Дебитомера 1 цол лопатката не повече от 4мм
шоп - майстор
Само за проба може да махнеш датчика поток и да видиш колко е дебита без него.

Ако и това не оправи нещата :? :? :?

Махаш и дебитомера...
Как е лепен полипропилена, разглоби тези тръбички по 80 см и виж някъде да не е стеснено?
Билян - специалист
Помпата дали е на максимална скорост. Тази помпа сваля дебита при малка делта пробвай да задържиш бутона натиснат за няколко секунди да се включи на обезвъздушаване най високата мощност и мери дебит тогава. Такава помпа не намерих може ли снимка .
radius - майстор
GRUNDFOS UPML 25-105 потърси
Билян - специалист
чет сеп 02, 2021 8:05 pmradius написа:
GRUNDFOS UPML 25-105 потърси
Тази я намерих, но може да е някоя екзотика от газов котел или нещо подобно която да насмита работата
pipolincho - помощник
Привет на всички ,
Тези който казват че няма никакво значение къде е монтирана цирколационата помпа много бъркат.
Обърнах помпата от холендрите да тегли от топлообменика вместо да бута и получих 26.5л/м . 500л/h както и да го гледам си е +30%
може ли някой по запознат с дебита да обясни откъде е тази разлика

Прикачен файл

дебит.jpg
дебит.jpg (33.7 KиБ) Видяна 501 пъти

Тема "Дебит термопомпа въздъх вода" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: