Най - вълнуващия въпрос зимно време.
Ал_ - специалист
Детето - специалист
пет ное 18, 2022 9:01 pmАл_ написа:
https://climacom.com/bg/produkti/ecodan ... i?model=82
Сайта е много готин, но прави препрати към дистрибутори. А за няколко вече имам мнение и нямам намерение да си губя времето с тях.
По добре да го загубя като си поръчам една шепа термистори/терморезистори и да започвам с поялника докато уцеля правилния.
Mihail.Angelov - помощник
Здравейте,
Преработил съм касетъчен климатик Mitsubishi, с външно тяло PUZ-ZM100 (11.2 kW)на термопомпа въздух-вода.
Имам същия проблем със старт стоп: средно 3.5 пъти на час. Като беше топло съм я виждал да работи на 900, та и на 700 W. Сега си работи на 1.3 kW или 1.5 kW и изключва по достигната с 0.5oC отгоре температура.
Моля за съдействие, ако някой знае настройки за хистерезис или други, които да позволят по-добра работа на инвертора.
Прикачен файл:
0-02-05-b8e7b26af743d5475c486c50c06ba790b2f1f00dfe892c872277f50c25df7e5d_21936f792cfc1c30.jpg
0-02-05-b8e7b26af743d5475c486c50c06ba790b2f1f00dfe892c872277f50c25df7e5d_21936f792cfc1c30.jpg (28.98 KиБ) Видяна 986 пъти
Изображение
нед дек 04, 2022 11:06 amMihail.Angelov написа:
viewtopic.php?f=10&t=67273&start=60#p1118130

Освен това, през последната седмица, метеорологичните условия са едни от най- лошите за работата на термопомпите Въздух- каквото и да е.

Аз мисля, че това поведение е породено от логиката на контролера, т.е. не може да се промени с настройки. Единствено да се натовари с работа машината.
Mihail.Angelov - помощник
Възможно е да е така - на практика от общия ефект съм много доволен и като kW и като себестойност на отоплението. Единствената се чудя дали е възможно да намаля старт-стоп на компресора. Спира точно за 5-8 минути и тръгва отново.
Тъй като нямам опит моля кажете 2000 цикъла за 600 работни часа много ли е / малко ли е (3.3 старт-стоп на час) ?
Нямам ТП, а обикновени климатици, та и моя опит е един....
До колкото съм чел, всеки се стреми да разреди он-офф циклите, което прави притеснението ти основателно, но не чак сташно, според мен. Нека по спецовете да кажат!
шоп - майстор
нед дек 04, 2022 1:21 pmMihail.Angelov написа:
Тъй като нямам опит моля кажете 2000 цикъла за 600 работни часа много ли е / малко ли е (3.3 старт-стоп на час) ?
Ако не можеш да подобриш нещата с настройки си сложи един буфер. 2000 старта за 600 ч са много.
Mihail.Angelov - помощник
Буфер има 80 L. Буфера и цялата инстабация са 168 L на 11.2 kW отоплителна мощност.
Прикачен файл:
System 1.jpg
Прегледах отново настройките и видях, че Auto Efficience беше disable.
Прикачен файл:
Setup Mode.jpg
Setup Mode.jpg (61.39 KиБ) Видяна 916 пъти
При enable вече 5 часа не е изключвал. Ще го следя ден/два за потвърждение.
Прикачен файл:
Temp.jpg
Temp.jpg (107.61 KиБ) Видяна 916 пъти
Прикачен файл:
Power.jpg
Power.jpg (113.75 KиБ) Видяна 916 пъти
brum - майстор
Пък аз се дърпах да смеся Legrand и Eaton апаратура в едно табло :) .
krasi92 - майстор
В това са събрани всички марки на пазара😀😀😀. Правено с много голем мерак.
  • 1
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12

Тема "Въпроси за ОИ с термопомпа Mitsubishi Ecodan PUZ 8.5 kw R32" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: