Най - вълнуващия въпрос зимно време.
6osi6 - майстор
Направих къс кръг на котела, отделен от този на четирипътния вентил, с вход от двата горни отвора на вентилите за налягане и обезвъздушаване и долу - преди котела, на тръбата след четирипътния. Тръбата на кръга е ф 22 и влиза в късия кръг на четирипътния около 30 см. преди котела, достатъчно, за да се смеси по-студената вода от бойлера и инсталацията, така че сензорът на входа на котела да отчита правилно.
В някои котли този кръг е вграден, а в по-новите контролери можете да зададете и температура на изключване - например 60С°.
Как работи. Помпата на късия кръг може да се настрои да се включва на 45С°, на колкото е настроена и защитата на котела от четирипътния. Помпата на вентила се настройва с включване на 47С°, а помпата на бойлера на 46С°.
С тези настройки след загряване на котела на 47С° вентилът отваря за загряване на инсталацията, а в долната част на котела температурата не спада под 44С°.
При загряване на 50-51С° вече има постоянна температура на връщане от 48С° и вода към радиаторите 32-34С°. Така вентилът, освен че работи по-стабилно, не затваря напълно когато котелът изключи за почистване на решетката.
Ако имате помпа на къс кръг как работи, какви са ви настройките?
Изображение
Изображение
6osi6 - майстор
Оказа се, че помпата поставена на минимум превърта повече от нужното. Няма място за кран, затова поставих един механизъм от кран в отвора на клапана след помпата. С малко преработка на капачката, клапана и механизма - кранът притиска клапана и така се регулира потока.
Изображение
Така помпата работи в минимума от два вата и разликата в постояна t° от 5 гр. м/у подаваща и влизаща вода може да се регулира.

Тема "Помпа на къс кръг на котела" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: