Имам следният казус вкъщи - Стаята е около 15кв., с водно подово отопление и Термо помпа. Когато зададената температура на водата е "оптимална" спрямо външната (37 градуса при външна 2-4 градуса) детската стая изстива, без значение, че отоплението не се спира там. При споменатите температури температурата в стаята, която може да се поддържа е около 19 градуса (+/- .5), което е ниско, поради тази причина температурата на термо помпата се вдига на 42-44 и тогава стаята спокойно се затопля до 22.5-23 градуса. Главното ми притеснение е, какво ще стане когато навън станат минусови темепературите...
Този проблем е изразен, както споменах, в детската стая, която е юг/изток, в родителската спалня стаята не изстива така бързо както и самото загряване става по-бързо, тя е около 18кв и има два кръга. Леглото там е на малки крачета и е повдигнато около 5см. (нямам идея това дали прави разлика).
Във връзка с горното исках да попитам за евентуални идеи, напътствия къде да гледам.
Това, което направих към момента:
- прегледах прозорци, контакти и т.н. за евентуални пробойни - няма такива => ще бъда благодарен ако може да споделите похвати както да идентифицирам евентуални пробойни. Имам малка термо камера, която в общи линии не показва нищо - ъглите на стъклата са 1-2 градуса по-студени отколкото централната част на прозореца, не знам това дали е нормално, но реално оттам не духа. За да съм сигурен, облепих всичко в хартиено тиксо добре и въпреки това стаята не се затопля. Пробвах също със заплака, нищо не успях да открия.
- дограмата е в "зимен режим"
- покрива има изолация навсякъде 5см вата - реално има плоча, вата, подпокривно пространство и самият покрив;
Нещо, което подозирам като възможен причинител са мебелите (гардероб около 1.5кв и матрак, директно сложен на земята (около 3кв) - т.е. ако разсъждавам правилно от 15кв. 10кв. се отопляват (ако приема, че матрака тотално изолира тези 3кв).
Благодаря за отделеното време!
Имам следният казус вкъщи - Стаята е около 15кв., с водно подово отопление и Термо помпа. Когато зададената температура на водата е "оптимална" спрямо външната (37 градуса при външна 2-4 градуса) детската стая изстива, без значение, че отоплението не се спира там. При споменатите температури температурата в стаята, която може да се поддържа е около 19 градуса (+/- .5), което е ниско, поради тази причина температурата на термо помпата се вдига на 42-44 и тогава стаята спокойно се затопля до 22.5-23 градуса. Главното ми притеснение е, какво ще стане когато навън станат минусови темепературите...
Този проблем е изразен, както споменах, в детската стая, която е юг/изток, в родителската спалня стаята не изстива така бързо както и самото загряване става по-бързо, тя е около 18кв и има два кръга. Леглото там е на малки крачета и е повдигнато около 5см. (нямам идея това дали прави разлика).
Във връзка с горното исках да попитам за евентуални идеи, напътствия къде да гледам.
Това, което направих към момента:
- прегледах прозорци, контакти и т.н. за евентуални пробойни - няма такива => ще бъда благодарен ако може да споделите похвати както да идентифицирам евентуални пробойни. Имам малка термо камера, която в общи линии не показва нищо - ъглите на стъклата са 1-2 градуса по-студени отколкото централната част на прозореца, не знам това дали е нормално, но реално оттам не духа. За да съм сигурен, облепих всичко в хартиено тиксо добре и въпреки това стаята не се затопля. Пробвах също със заплака, нищо не успях да открия.
- дограмата е в "зимен режим"
- покрива има изолация навсякъде 5см вата - реално има плоча, вата, подпокривно пространство и самият покрив;
Нещо, което подозирам като възможен причинител са мебелите (гардероб около 1.5кв и матрак, директно сложен на земята (около 3кв) - т.е. ако разсъждавам правилно от 15кв. 10кв. се отопляват (ако приема, че матрака тотално изолира тези 3кв).
Благодаря за отделеното време!