Най - вълнуващия въпрос зимно време.
brum - майстор
Ако котела идва силен винаги има алтернатива да се добави буферен съд.
mitkos1 написа:
В момента включвам котела в 0:00 до 10:00 температурата в стаите е станала 24 градуса и спирам котела. 6 часа по-късно температурата бавно се вдига до 27 градуса.
Та ако стайният термостат реши, че му е студено или топло и неговата реакция се отразява след няколко часа, въобще не ми се вижда оптимално решение.
Вариант 1 - не спираш подовото и то работи 24 часа. Така като падне малко под зададената температура подовото ще тръгва за 30тина минути, ще надхвърли зададента темпратура и ще спре. И това ще се повтаря през някакъв интервал. Така температурите ще играят в много малък диапазон.

Вариант 2 - модулиращи термостати. При голяма разлика между зададената и текущата температура ще вдига температурата на водата която тече в подовото. При малка разлика ще я намаля. Не съм сигурен дали е приложимо при твоята инсталация. Или като минимум - ще трябва термостатичен смесителен вентил който да му се регулира температурата според модулиращите термостати. Но такъв не съм виждал...

Вариант 3 - нагласяш термсотата на 22 градуса. Котела ще спира в 7 часа и в 10-11 часа ще е станало 24 градуса. Така няма да стигаш до 27 градуса, но температурата ще играе в голям диапазон.
andy_forresite - майстор
С ТП щеше да е идеално.
В тази ситуация щях да ускоря помпите на средна степен, дебитомерите развити докрай и да задам няколко времеви интервала според потребяването на БГВ.
Другото което щях да направя е да се уверя че котелът слиза наистина до 6.6 кв. Дали ще викам сервизен от фирмата, дали сам ще го ръчкам, но трябва да слезе ако трябва и на 4 кв.

При възможност пусни един голям радиатор да видиш как ще потръгне. Не разбрах има ли ги, монтирани ли са, присъедини ли са към системата...

Ако по дебитомери се превъртат 1200 литра на час през 5 градуса от всичките 8 контура, и прегрява, значи котелът бичи над минимума си.
6osi6 - майстор
И да превъртат през 5 гр. сега е топло и ще загрее бързо. Като се смени вентила може да му регулира разлика изх. - вход от 5 гр. с притворен кран и да го настрои с изключване на 70 и вкл. на 60 гр.
filmatoplo - майстор
Няма циркулация на малкия кръг .При нормални условия двата термометъра следва да показват на изхода около 65 градуса,а този на входа на котела около 60 сигурно ли е ,че термовентила е свързан правилно,в изходно положение отвора откъм байпаса и този към котела трябва да са отворени .Проверете го това,този кран на байпаса направо го махнете ,диаметъра на байпаса трябва да е с диаметър на вход -изход на котела.Ако ще сменяте вентила ,марка ESBE
или HERZ.