пон май 09, 2022 8:44 pmmaistora1965 написа: циркулационната помпа тръгва с включването и в контакта и работи постоянно.Ами елементарно е да я направиш да тръгва заедно с компресора.
Няма никакъв смисъл на работи, когато компресора не работи.
пон май 09, 2022 8:44 pmmaistora1965 написа: циркулационната помпа тръгва с включването и в контакта и работи постоянно.Ами елементарно е да я направиш да тръгва заедно с компресора.
съб май 14, 2022 9:47 pmmaistora1965 написа: Здравейте монтирах термопомпата при тръгването си изписва грешка за дебит на водата възможно ли е причината да е че системата е отворина и налягането в нея е 0.5 бара.И изобщо термопомпата може ли да работи на отворена система или заради пластинчатият топлообменник трябва да е затворена системата и да вдигна налягането.На водната линия е монтирано само това като е свързано с тръба между входа и изхода на помпата.Сега успях да снимама само веднъж ако има нужда ще го снимам и повече. IMG_20220508_171008.jpgТова 0,5 бара къде се отчита и при работеща помпа ли е отчетено?
нед май 15, 2022 8:26 amkozl написа: Най-лесно с кран след напорната част може ръчно да се намалява дебита, за да се провери дали причината е в прекомерен дебитНяма нужда. ТП изисква дебит. Колкото дебита е по-голям-толкова по-ефективна е. Не случайно в случая е сложена помпа 270 вата ( по спомен)