Най - вълнуващия въпрос зимно време.
krasi92 - майстор
Побързайте с клоненето че гастарбайтерите мръзнат
gogo7777 - майстор
съб яну 07, 2023 4:09 pmkrasi92 написа:
Побързайте с клоненето че гастарбайтерите мръзнат
Мръзнат друг път....."Там" тръбите са повече от жиците......изобщо не мислят за пелети и огрев... :)
miraco - напреднал
Днес майстора направи топлообменника, спряхме се на метален цилиндър с диаметър Ф40 см. и височина 120 см. и 10 броя тръби ф50 мм. и височина 120 см. който минават през цилиндъра.
Как да изчисля колко киловата ще е този топлообменик, ще бъде монтиран на мястото на комина и през тръбите ще минава горещ въздух с около 400-500 градуса и ще нагрява водата вътре около 100 литра. ... дано да не са малко литрите.
Търсих из нета някъде инфо как да изчисля киловатите на топлообменикано нещо не намирам инфо.
Пламъкът на една църковна свещ е с доста по висока температура, но....Вече започваш да мислиш в по правилна посока.
Значение има топлинният товар. Затова на два пъти попитах за киловатите на горелката.
Косвено, според КПД, би могло да се пресметне какво би могло да се улови, а от там да се смята топлообменникът.
Леко отзад напред я караш, но обикновено е така. Не всеки е склонен да слуша. Пък по лесно и интересно е да се отдаваме на собствените си мисли.
Един изключителен, но възможен пример- така представеният топлообменник колко киловата ще усвоява при нулев дебит на топлоносителят? Киловатчасовете ще са 0. Мощност има, но работата не е свършена. А мощността колко е?
Ясно е, че е голяма част от енергията се разсейва в помещението. Щом се налага да се отварят врати и прозорци, посред зима, то тя наистина е огромна и би била достатъчна (да ме прощава Краси!) да удовлетвори целите ви. Остава да се прихване колкото може повече.
miraco - напреднал
Както винаги след като е готово започнах да умувам дали тръбите не са малко за този диаметър на цилиндира. Дали нямаше да е по добре да бъдат 15 броя а не 10 броя....ама вече всичко е свършено. Сега има голямо разстояние между тръбите около 5-6 см.
шоп - майстор
нед яну 29, 2023 8:24 ammiraco написа:
Както винаги след като е готово започнах да умувам дали тръбите не са малко за този диаметър на цилиндира. Дали нямаше да е по добре да бъдат 15 броя а не 10 броя....ама вече всичко е свършено. Сега има голямо разстояние между тръбите около 5-6 см.
Общо взето топлообменника и сечението на димогарните тръби се смятат предварително. Броя на тръбите и съответно тяхното общо сечение трябва да отговаря на сечението на предишният димоотвод.
Това с цел да тегли комина, да не се запушва и т.н.
miraco - напреднал
нед яну 29, 2023 9:12 amшоп написа:
нед яну 29, 2023 8:24 ammiraco написа:
Както винаги след като е готово започнах да умувам дали тръбите не са малко за този диаметър на цилиндира. Дали нямаше да е по добре да бъдат 15 броя а не 10 броя....ама вече всичко е свършено. Сега има голямо разстояние между тръбите около 5-6 см.
Общо взето топлообменника и сечението на димогарните тръби се смятат предварително. Броя на тръбите и съответно тяхното общо сечение трябва да отговаря на сечението на предишният димоотвод.
Това с цел да тегли комина, да не се запушва и т.н.
Старият комин е ф18 см. така че тези 10 тръби горе долу правят този диаметър, пък и топлият въздух вследствие на горелката излиза под голямо налягане така че мисля че няма да има има проблем със запушването, но пък още три или пет тръби няма да са в минус а в плюс но количеството вода намаля в топлообменника. Само ме притеснява обема вода дали няма да е малко ...около 120-130 литра го изчислих, като се пусне помпата дали тези литри ще са достатъчни.
Но вече всичко е готово ще пробваме...при тази импровизация без проба няма как да се знае резултата.

Тук ще се монтира,

Изображение
шоп - майстор
нед яну 29, 2023 11:04 ammiraco написа:
Но вече всичко е готово ще пробваме...при тази импровизация без проба няма как да се знае резултата.
Тествай и сподели резултатите.
Ако топлообменника се спрявя успешно с отвеждане на газовете след топенето ще получиш и допълнителни съвети за повишаването на КПД то му чрез монтиране на турболатори. :idea:
miraco - напреднал
нед яну 29, 2023 11:22 amшоп написа:
нед яну 29, 2023 11:04 ammiraco написа:
Но вече всичко е готово ще пробваме...при тази импровизация без проба няма как да се знае резултата.
Тествай и сподели резултатите.
Ако топлообменника се спрявя успешно с отвеждане на газовете след топенето ще получиш и допълнителни съвети за повишаването на КПД то му чрез монтиране на турболатори. :idea:

Задължително ще пиша за резултатите, дано да са положителни.