Така да систематизираме:
След като пресметнах точно радиатори, тръби и тн. Обема на системата е 135 литра заедно с ТО на термопомпата (без пелетния котел)
Обема е 2 пъти над минималния нужен от 65 литра за дефрост. Обаче ако машината влезе в дефрост а повечето термоглави са затворили пак няма да има достатъчен обем.
Това значи че буфер ще е нужен задължително.
Какъв обем обаче да е той? Ако е под 200 литра ще е с маломощна серпентина за пелетния? Също така ако е 50-80 или 100 литра ще работи ли адекватно системата с две отделни помпи?
За акомулиране на енергия не може да говорим защото 200 литра акомулират 1.16 киловата при делтаТ 5 градуса.
Термопомпата няма да се ползва за охлаждане, има 4 климатика 12-ки хиперинверторни за тази цел.
След като пресметнах точно радиатори, тръби и тн. Обема на системата е 135 литра заедно с ТО на термопомпата (без пелетния котел)
Обема е 2 пъти над минималния нужен от 65 литра за дефрост. Обаче ако машината влезе в дефрост а повечето термоглави са затворили пак няма да има достатъчен обем.
Това значи че буфер ще е нужен задължително.
Какъв обем обаче да е той? Ако е под 200 литра ще е с маломощна серпентина за пелетния? Също така ако е 50-80 или 100 литра ще работи ли адекватно системата с две отделни помпи?
За акомулиране на енергия не може да говорим защото 200 литра акомулират 1.16 киловата при делтаТ 5 градуса.
Термопомпата няма да се ползва за охлаждане, има 4 климатика 12-ки хиперинверторни за тази цел.