Най - вълнуващия въпрос зимно време.
ivoka86 - помощник
Имам добре работеща система с камина с водна риза,обаче ми се върти една идея която не знам дали ще има ефект от нея.Ел термостата ми е настроен на 50гр. и има един момент в който като позагасне огънят и почва едно циклично включване изкючване на помпата.Идеята ми е и ми е много лесно да сложа байпас между топлата и студената на колекторите и да се управлява от примерно термо вентил с изнесена сонда,така когато темп. падне той ще отвори и ще подмесва макар и частично топлата и студената вода,така термостата няма толкова често да включва и ще е по стабилна температурата при позагаснъл огън.Дали ще работи?Знам че истинското решение е антикондензен вентил,но нямам възможност и време да преправям тръбите за този сезон
ivanovbg - майстор
По скоро трябва да увеличиш хистерезиса. Да включва на 50 и да изключва на 40 например. Така ще разредиш циклите.
LazarGanev - "Велик майстор"
И какво като включва/изключва няколко пъти, ще се повреди помпата ? Все пак това не е основен режим на работа, а само при гасене. Нали не смяташ да я караш дълго в такъв режим?
andy_forresite - майстор
Здравей. Смесителните вентили с изнесен сензор функционират доста точно. Набират температура и стабилизират потока по температурата, която си избрал. Когато зададеш да смесва вода с температура 45°, за да не ти се включва/изключва циркулационната помпа, тази температура от 45 градуса ще се подава дори когато водата в камината ти стане 80 градуса. Като зададеш да смесва вода с температура 55°, подаващата към топлия колектор вода ще е 55 градуса... в камината може да са 60, 70 или повече, това няма значение за водата, която ще се подава към радиаторите ти. Тя, водата, няма да прескочи тези 55° каквото и да правиш. Представи си че си го монтирал, една помпа смуче от него и праща към топлия колектор. На колко градуса ще зададеш термостатната глава на този смесителен вентил :yawinkle:

Може би ще стане по-добре да купиш един електронен регулатор по температура 230V да ти пуска и спира помпата. Ползваш функцията забавен старт и хистерезис. E такъв примерно: https://protonbg.bg/termoregulator-xh-w ... dusa-21165
Това идва по дефолт на охлаждане и трябва да се превключи на отопление. Иначе помпата ще се върти при студена вода в камината и ще се изключва при гореща вода, което не е вариант! Затова го сменяш на отопление - при по-ниска от зададената температура - изключва помпата; при достигане на зададената (плюс хистерезис и забавяне) - подава ток на помпата и тя се включва. Трябва да се прочете упътването че не помня кое от двете беше #-o
Как ще работи? Да речем искаш помпата да се включи и изключи при около 50 градуса на водата (на 50 да се включи и под 50 да изключи). Задаваш му забавяне на старта от 2 минути (или дори 3 минути) и му задаваш някакъв хистерезис колкото прецениш опитно. Може 2-3 градуса да се пробват за начало. Тогава при 49° ще прекъсва тока на помпата, тоест под 49 няма да ти върти водата, а при достигане на 50 градуса ще изчака тези 2 минути забавяне и ще я включи. Пак ще има цикли вкл/изкл., но вече ще са много по-малко.
Варианта с антикондензен ти е най-добър от гл. т. да запазиш камината, тоест да няма конденз и от там ръжда, креозот, пробиване на топлообменника и пр.

Тема "Камина с водна риза-въпрос" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: