Най - вълнуващия въпрос зимно време.
kozl - майстор
пон мар 11, 2024 8:20 pmSwiftymoves написа:
Пак да питам - какво да направя в ситуацията? Да чистя фълтър, тръби? Да слагам по-маломощна помпа?
До сега да го беше изчистил филтъра, а ти продължаваш да питаш.
нед мар 10, 2024 8:42 amkozl написа:
Моето мнение е преработка на тръбите и направа на демпферирано окачване на помпите.
Но оно филтъро ти се опъна, а горното ..... #-o

Направи експеримент при спрени помпи. Извикай някой да чука равномерно и еднакво с нещо метално по тръбите, а ти преслушвай звука по радиаторите.
Първо по тръбата за топла вода.
Второ по тръбата за студена вода.
Трето по тръбата до помпите.
Има ли разлика и каква?

След източване на системата и закачване на помпената група към некво "дървено магаре":
Четвърто откачи черното съединение към топлата тръба и преслушай почукването по тръбите до помпите как се чува при радиаторите.
Пето откачи и и другото черно съединение и пак прослушай звука при радиаторите вследствие почукване по тръбите до помпите.

От 1 до 3 може да направиш и сега.

4 и 5 вероятно след приключване на отоплителния сезон, защото трябва да се източва системата.

И пиши какво си прослушал.
ivanovbg - майстор
Абе я нека стои тук да си хортуваме и май ще се оправи от самосебе си :-D
6osi6 - майстор
пон мар 11, 2024 8:20 pmSwiftymoves написа:
Пак да питам - какво да направя в ситуацията? Да чистя фълтър
Не бързай да сменяш помпата. Затвори крановете около филтъра и го почисти. След това свали помпата, разкачи корпуса ѝ и го почисти. По стените му се натрупват боклуци и виж работното колело дали има някакво износване в периферията.
Swiftymoves - напреднал
вт мар 12, 2024 7:54 amkozl написа:
пон мар 11, 2024 8:20 pmSwiftymoves написа:
Пак да питам - какво да направя в ситуацията? Да чистя фълтър, тръби? Да слагам по-маломощна помпа?
До сега да го беше изчистил филтъра, а ти продължаваш да питаш.
нед мар 10, 2024 8:42 amkozl написа:
Моето мнение е преработка на тръбите и направа на демпферирано окачване на помпите.
Но оно филтъро ти се опъна, а горното ..... #-o

Направи експеримент при спрени помпи. Извикай някой да чука равномерно и еднакво с нещо метално по тръбите, а ти преслушвай звука по радиаторите.
Първо по тръбата за топла вода.
Второ по тръбата за студена вода.
Трето по тръбата до помпите.
Има ли разлика и каква?

След източване на системата и закачване на помпената група към некво "дървено магаре":
Четвърто откачи черното съединение към топлата тръба и преслушай почукването по тръбите до помпите как се чува при радиаторите.
Пето откачи и и другото черно съединение и пак прослушай звука при радиаторите вследствие почукване по тръбите до помпите.

От 1 до 3 може да направиш и сега.

4 и 5 вероятно след приключване на отоплителния сезон, защото трябва да се източва системата.

И пиши какво си прослушал.
"След източване на системата и закачване на помпената група към некво "дървено магаре" - това с дървеното магаре не го разбрах. Какво се има предвид?
Hursa - майстор
Има предвид да подложите и да укрепите участъка с двете помпи за да не се свлекат, провиснат, когато освободите фланците с демпферите.
Тези -
вт фев 20, 2024 9:35 pmSwiftymoves написа:
заменихме гумите (които се слагат на тръбите в абонатната за да обират шума)
Но в случая, няма нужда. Този участък (където са монтирани двете помпи) е окачен на стената (до колкото се вижда и така трябва да е), така че няма да провисне. Вижте обаче да няма контакт метал в метал в това окачване (там където са присъединени тръбите от и към долната помпа) - това евентуално може да е причина за шума (според мен).
kozl - майстор
Има нещо в Т съединенията на тръбите, но не съм го възприел като окачване на помпената група към стената и за това писах "дървено магаре" като дървена конструкция за поемане на товара от помпената група.

Обаче ако действително помпите са окачени за стената, това окачване трябва да се обезшуми също с някакви еластични окачвачи.
Примерно сантивибрационни тампони за климатик.
Hursa - майстор
Може да има, но с времето да са се прокъсали. Не се вижда добре - да не би да се разчита само на топлоизолацията на тръбите - тя да е между тръбите и окачвачите. Но не ми се вярва майсторите, които са идвали да не са ги огледали. Вероятно и филтъра са чистили. Да не опира някой фланец на стената.
Swiftymoves - напреднал
Пак да питам за новата помпа, ако сегашната, с тази мощност, прави шум, ако се изчерпят всички други възможноти, каква е да е следвщата. Двойно по-маломощна?
Двете стойностни мнения са на 1стр.
Имаше и уточняващи въпроси, на които не отговори.
Swiftymoves - напреднал
нед мар 17, 2024 12:55 pmТрифон П.Трифонов написа:
Двете стойностни мнения са на 1стр.
Имаше и уточняващи въпроси, на които не отговори.
Кои въпроси? Не съм видял. Внимателно чета всичко
  • 1
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Тема "Шум в парното" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: