топлата вода отива само в единия радиатор, а като го затворя в другия, т.е. не се разпределя равномерно. Направо се побърках вече...Някакви предположения?
От това което прочетох не видях да пишеш на каква височина е разширителния съд.Трябва да е най-малко на 1.5М над най високата точка на инсталацията.Друго което можеш да направиш е да затвориш
развирителния съд с кран ВРЕМЕННО да надуеш инсталацията до 1.5 атмосвери НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 2 и тогава да започнеш обезвъздушаването.Наклона на радиаторите е от значение.Ако обезвъздушителя е по ниския край , лошо.В този случай при отворен обезвъздушител надигни радиатора от този край и го разклати докато не спре да излиза въздух.Разширителния при тези инсталаций служи не само да обере разширението на водата но и да отведе парата при евентуално запаряване. Затова се връзва непосредствено от изхода на камината с по широка тръба примерно 1" иначе помпата набива парата по радиаторите.
след като приключиш с обезвъздушаването можеш да палиш но предполагам че пак ще се получи същото при запаряване.Аз ти препоръчвам да замениш отворения съд с мембранен и да монтираш автоматично допълване и баланс на 1.5 атмосвери.