Не видях от схемата къде е печката и дали има излъчване в помещението. И какво значи 10 И 13 кВТ - на водната риза или общо? Имай в предвид, че мощността на бойлера е 6 кВт, но в началния момент и колкото се стопля водата, мощността на серпентината пада, защото зависи от делта Т. След 15 минути бойлера се загрява и спира да черпи топлина. Тогава не 13, но и 10кВт са ти прекалено много, особено ако и печката грее!
До Nasko1,
Аз определям мощностите на радиаторите по следната формула:
P= p.V.(Tвът- Твън),Вт, където;
-Р мощност на отоплителния уред/радиатора/ във ватове.
-V oбем на помещението в куб. метри
-р специфична мощност във Вт/куб. м. град.
-Твът температурата до която ще се загрее въздуха в помешението в град.
-Твън средната годишна минимална температура в град.У нас -18 град/минус 18/.Естествено има райони където минималната температура е по-висока,ако сте от такъв район може да корегирате изчисленията.
Специфичната мощност р се взема от таблицата
----------------------------------------------------------------------------------------------
топлинна Обем на помещението в куб. метри
изолация ------------------------------------------------------------------
на помеще 10 ; 20 ; 30 ; 40 ; 50 ; 70 ; 100 ; 200 ; 500; 1000
нието
--------- ---------------------------------------------------------------
....... добра 3,0; 2,2; 1,8; 1,6; 1,5; 1,4; 1,3; 1,1; 0,9; 0,8
..... средна 4,5; 3,3; 2,8; 2,5; 2,3; 2,1; 1,9; 1,6; 1,4; 1,2
........ лоша 6,5; 4,2; 3,6; 3,3; 3,1; 2,8; 2,6; 2,3; 1,8; 1,6
----------------------------------------------------------------------------------
И така за посоченото от вас помещение изчисленията при лоша изолация ,обем V=50 куб.м; р=3,1; Твът=20гр; Твън= -18 гр
Р= 3,1.50.(20+18)=5890Вт, закръгляваме на 6кВт.
Направил съм изчислението за най-лошия случай, който при вас е и най вероятния,при средна изолация Р=5кВт,а при добра Р=3кВт.По
този начин изчислявате необходимата мощност за другото помещение.Обръщам Ви внимание, че минималната външна температура се взима със знака си при което минус и минус дава плюс.
След това сумирате получените мощности по помещения, прибавяте мощността на бойлера/аз съм виждал само серпентини 3кВт/ и подовото и получавате инсталираната мощност.Мощността на камината трябва да е равна или малко по-голяма/1-2кВт/.Ако камината се монтира в голямото помещение от изчислената за него мощност трябва да извадите мошността от излъчване на камината.Камините са два вида с плътна водна риза/Прити/ и тръбна/екватор/Тези с тръбна риза топлоотдават повече.За подовото не се наемам да Ви казвам каква мощност ще има, както споменава Ганев в предишния пост тя ще е променлива, при студен под ще е голяма след това ще падне.По мое виждане подовото не може да се сравнява с радиатор.При него се гони акумулиране на тплина в пода, а не бързо загряване на въздуха в помещението.Ефекта от него ще се изразява, когато камината започне да гасне.Смятам че това отопление трябва да се автоматизира за да се пропусне през него вода едва когато температурата и в цялата система достигне работната си стойност.Относно изолацията на пода и замазката смятам че посочените от вас стойности са малки.Замазката ще се напука, а 1см. фибран няма да даде нужния резултат.