Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
mika - специалист
пет окт 15, 2021 7:32 pmDevilsDj1990 написа:
Добре , а какви ДТЗ бихте ми препоръчали. АП-тата са такива Easy9
Easy9 с правоъгълен тест бутон са електромеханични и са ОК, а другите с овалния са електронни и тук са забранени.
https://www.cablecommerce.bg/produkt/ez ... a-2p-30ma/
https://www.se.com/my/en/product/EZ9R36 ... 2144309804
Лично аз предпочитам ilD (не ilD K) от серията Acti9, но са по-скъпи.
DevilsDj1990 - напреднал
пет окт 15, 2021 10:09 pmjekasus написа:
Hoвoceлckи написа:
Не визирам Джеки,
Аз съм прост фаянсаджия.
Но съм учил тъпата жица, и се настоих постепенно към апараментите. И ме дразнят тия от стълбове... И Подобни...
DevilsDj1990 написа:
10тина години се занимавах с ремонтни дейности по апартаменти и стълбища .
DevilsDj1990 написа:
таблото беше неясното
Тия десет години какво си правил, като не си научил основни правила при монтажа на таблото, и нужното.
?
Дядо ми бог да го прости беше от старите "майстори" , но с ток не се занимаваше само шпакловки , боядисване , такива работи. Не съм някакъв мега майстор но поне мога да си шпакловам , да си боядисам , да си преградя с блокчета стаята , да си изградя терасата с блокчета за да я затворя с дограма , да направя на една приятелка на 1 етаж външна изолация и баня съм правил ама там съм сигурен че бая неща съм направил не както би трябвало , плочките са ми слабост и не обичам да правя. Така де по елементарни ремонти поне не ми се налага да си викам майстори. Като казах 10 години имай предвид че го правих от 14 годишен така че първите години беше основно да помагам не ме оставяше да правя друго освен да къртя и евентуално да боядисвам.

Ама много взехме да бягаме от темата както в повечето форуми.
mika - специалист
Извинявам се, но съм объркал втория линк на Easy9 ДТЗ.
https://www.se.com/ww/en/product/EZ9R34 ... e---230-v/
Всъщност с овален тест бутон има и от двата вида, затова е най-добре да се чете документацията.
jekasus - майстор
DevilsDj1990 написа:
Ама много взехме да бягаме от темата както в повечето форуми.
Да. Разбрах всичко.
Към теб - дадоха насоки, тези дето разбират.
Със Хидразин ще продължим, щото той няма практика в реалния живот, само теория...
mironcho - специалист
съб окт 16, 2021 12:14 ammika написа:
пет окт 15, 2021 7:32 pmDevilsDj1990 написа:
Добре , а какви ДТЗ бихте ми препоръчали. АП-тата са такива Easy9
Easy9 с правоъгълен тест бутон са електромеханични и са ОК, а другите с овалния са електронни и тук са забранени.
https://www.cablecommerce.bg/produkt/ez ... a-2p-30ma/
https://www.se.com/my/en/product/EZ9R36 ... 2144309804
Лично аз предпочитам ilD (не ilD K) от серията Acti9, но са по-скъпи.
Mika, във връзката която си дал за тази с "кръглия" бутон пише, че е независима от напрежението и че отговаря на европейските стандарти, което значи, че няма начин да е забранена, а дали е електронна :? какво ти пука щом отговаря на изискванията ?
Бъди така добър посочи къде пише това, което казваш :?
mika - специалист
Да, прав сте!
Втория от двата линка не отговаря на това което казах защото го обърках, но в следващия пост се поправих с вярната препратка:
https://www.se.com/ww/en/product/EZ9R34 ... e---230-v/

С овалния стоп бутон за EZ9R142**, EZ9R342**, EZ9R542**, EZ9R642**, EZ9R742**, EZ9R842** в документите е записано: "residual current tripping technology - Voltage dependent"
За EZ9R042**, EZ9R052**, EZ9R262**, EZ9R362**, EZ9R562**, EZ9R662** - "residual current tripping technology - Voltage independent"
За EZ9R462** нищо не пише, но втората цифра е 6 и предполагам, че и той е електромеханичен.
mironcho - специалист
Благодаря мика. Чукча-писател - ако бях прочел до края темата нямаше да питам.
Все пак се надявам да не се намери търговец, който да внася зависими от напрежение ДТЗ-та, въпреки забраната за използването им.
:partyman:
hidrazin - майстор
нед окт 17, 2021 8:55 pmmironcho написа:

Все пак се надявам да не се намери търговец, който да внася зависими от напрежение ДТЗ-та, въпреки забраната за използването им.
Що да не се внасят? Няма забрана за използването им ако не се влагат в жилищни сгради.
И аз съм против тях но закона е такъв.
Но пък това дава възможност за престъпни злоупотреби.
Инвеститорът/шефът дава в ръцете на вързвача обикновено най-евтиното до което се е докопал а това са електронните ДТЗ.
Механичните са значително по-скъпи.
Поради подобни нашенски изпълнения под бизнесмен у нас масово се подразбира че става дума за престъпник.
Подобно е положението ако някой сглупи и се съгласи инсталацията му да бъде "издялана" от някой който си въобразява че разбира нещо от материята.
Та те така...
:partyman:
mika - специалист
В интерес на истината, това че електронните ДТЗ са забранени за употреба изглежда е въпрос на тълкуване. Може да има документ където ясно да се казва, но на мен не ми е известен, а в Наредба 3 пише:

"Чл. 1794. Не се допуска в жилищни сгради използването на ЗП, които изключват автоматично потребителя
от мрежата при отпадане или недопустим пад на напрежението. Защитният прекъсвач трябва да запазва
работоспособността си за най-малко 5 s при пад на напрежението до 50 % от номиналното."

Наредбата е от 9.06.2004 г. и оттогава електронните ДТЗ са се усъвършенствали доста. Например тези от серия Easy9 доколкото знам не изключват автоматично потребителя при отпадане на напрежението и отговарят на изискването за работоспособност до 50 % от номиналното напрежение. Но според мен проблема е в това, че при отпадане на нула преди защитата, тя спира да работи.

А пазара не спи: https://bg.elmarkstore.eu/%D0%BA%D0%BE% ... roduct9133
hidrazin - майстор
Стандартно ДТЗ-тата не изключват автоматични потребителя при отпадане на напрежението.
За тези от Easy9 няма как някой да знае дали отговарят на изискването за 50% - просто никъде не са го написали.
Но пък щом пишат че е зависима от напрежението следва да се приеме че не отговаря.
Това с Елмарк някаква шега ли е? От Елмерк не бих сложил и на най-големия си враг.
Освен това комбинираните ДТЗ-та винаги са електронни и не отговарят на изискването за 50%
:partyman: