Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
bialk - специалист
При offgrid инвертор, изолиран с ум шалтер на фазата след електромера, няма как да върнеш енергия извън инсталацията на жилището. Освен да върне по нулата, която при TN-C е забранено да се прекъсва? Друго интересно при този инвертор е т.24 от настройките, която съществува в превода на evtinmagazin, но пък я няма в английския вариант, който намерих. Става дума за разрешаване на обединяване на нула с земя на изхода на инвертора при двупроводна инсталация. Възможно е да са различни партиди. В youtube гледах как Signature Solar ги пригодяват за американския пазар и може да става дума за такъв вид.

PS - Намерих го и на английски:
https://www.manualslib.com/manual/17157 ... ml?page=21
brum - майстор
Амеркианците обсъждаха в една тема как имало мост между нула и земя който се слагал/махал при определени обстоятелства. И те си имат форум - diysolarforum.com .

Нула и земя не е редно да се обединяват там където има трипроводни инсталации. Че на съседите може да им изпадат ДТЗтата.

Какво е "ум шалтер"?
fbr - майстор
чет май 05, 2022 6:32 pmbrum написа:


Какво е "ум шалтер"?
Трипозиционен разединител. 1-on към едната линия 2-off 3-on към другата линия.
bialk - специалист
Това - https://vikiwat.com/prevklyuchvatel-raz ... nen-sft140

С него ще пренасочвам фазата след електромера. Позиция 1 - отваря фазата към таблото на инвертора, захранва го чрез AC in, минава през AC out и се връща към главното табло преди главния предпазител. Позиция 0 - прекъсва фазата - няма захранване нито към инвертора, нито към предпазителя в главното табло. Позиция 2 - пуска фазата директно към главния предпазител - изолира инвертора, както е в момента.
brum - майстор
Благодаря за разяснението :) !
bialk - специалист
Проблемът с прекъсване на захранването при рестартиране на инвертора смятам да го реша с ATS на Tomzn. Основно захранване ще е инвертора, а резервно - мрежата. Така при отпадане на основното (рестарт), автоматично превключва на резервно (АС мрежа). При появяване на основното, отново се връща към него. Превключването става за 8ms и практически не би трябвало да се усети от уредите.



BGN 38.70 | Single Phase Din Rail ATS for PV and inverter Dual Power Automatic Transfer Selector Switches Uninterrupted 2P 63A 100A 125A
https://a.aliexpress.com/_mspuHHu
feikot - специалист
чет май 05, 2022 6:54 pmbialk написа:
Това - https://vikiwat.com/prevklyuchvatel-raz ... nen-sft140

С него ще пренасочвам фазата след електромера. Позиция 1 - отваря фазата към таблото на инвертора, захранва го чрез AC in, минава през AC out и се връща към главното табло преди главния предпазител. Позиция 0 - прекъсва фазата - няма захранване нито към инвертора, нито към предпазителя в главното табло. Позиция 2 - пуска фазата директно към главния предпазител - изолира инвертора, както е в момента.
А като пуснеш на позиция 2 няма ли да върне фаза към АС OUT ? Аз пък купих този https://www.cablecommerce.bg/produkt/3l ... umshalter/
bialk - специалист
Ум шалтерът на Hager не е подходящ за превключване под товар. Затова на първа и втора позиция се поставя допълнителни предпазители 40А. В АС таблото на изхода на инвертора също има предпазител.
Какво се случва ако по погрешка се срещнат две фази по 220v? Тогава се задейства допълнителната защита от пренапрежение на Шнайдер, която изключва главният предпазител при напрежение над 275 v.

Прикачен файл

20220506_105301.jpg
bialk - специалист
При свързването на инвертора (фаза и нула на АС вход, фаза и нула на АС out), нулата на изхода ще се обедини с нулата на входа (от нулевата шина на АС таблото на инвертора), понеже системата е TN-C. Това дали ще създаде проблеми на инвертора?

PS- Това е таблото, което имам на изхода на инвертора. Предпазителя ще го заменя с еднополюсен, а нулата на изхода ще се свърже с PEN проводника, от който се захранва и самия инвертор. Или да го оставя така, като нулата ще има мост към PEN?

Прикачен файл

20220509_210025.jpg
bialk - специалист
Това е схема на таблото. На горния ред от ляво на дясно: АП25а за КО, КО, МНЗ куплирана с АП40а, реле напрежение 40а, Ум шалтер 40а.
На долния ред: АП-B32a към инвертор, АП-С32 от инвертор, АП за контакти и осветление. Когато Ум шалтерът е на позиция 1 (лява клема), предпазителите към и от инвертора трябва да са изключени. Засега няма да свързвам моето земно (18 ома) с PEN, а ще го ползвам само за КО с кабел 16мм2 с дължина 5 метра до заземителния кол.

Прикачен файл

20220514_182634_copy_1134x2016.jpg