Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
iliya_i - майстор
нед фев 04, 2024 11:05 amB0bi написа:
Захранващите :|
А те са фазови. Линейни са през всели отделен нагревател.
B0bi - специалист
В крайна сметка нагревателите, според теб, не са еднакви?
iliya_i - майстор
нед фев 04, 2024 11:10 amB0bi написа:
В крайна сметка нагревателите, според теб, не са еднакви?
Напротив. Еднакви са. MamaMy е объркал сметките за съпротивлението.
Твоите са верни. При 66 ома съпротивление на нагреватели, свързани в триъгълник, между всеки две фази измереното съпротивление ще бъде 44 ома.
Споря само за коефициента в мощността, според това как са измерени тока и напрежението.
B0bi - специалист
Виж разберете се. МамаМу призна (вярно, с половин уста за "корен от три"). Още поне двама ме дебнат на завоя, да стъпя на криво за да ми скочат, но все пак не го правят :wink:
ivanovbg - майстор
съб фев 03, 2024 11:19 pmП. Петков написа:
Нагревателите са еднакви – по 66 Ohm–а, но са изчислени за 400 V захранване, което не пречи да се свържат в "звезда".
При свързване "звезда" напрежението върху тях ще е с корен от 3 по–ниско, но и токовете през тях също ще намалеят с 1,73 пъти.
Тоест, мощността ще падне 3 пъти, както на отделния нагревател, така и сумарната.
При изчисляването на нагревателите, (обикновeно Кантал или Алухром I 20 5), изходните параметри са захр. напрежение, мощност, повърностно натоварване на съпротивителния материал и специфично съпротивление на материала.
За кръгъл проводник формулата е:

d=0,344.[(P/U)exp.2.р/W}exp.1/3, където
d е диаметърът на Kантала;
P е мощността на нагревателя;
U е захр. напрежение;
р е специфичното съпротивление на материала (около 1,3 Ома по милиметър квадратен за метър),
а W е повърхностното натоварване на проводника (Ватове на квадратен сантиметър и се избира в диапазона от 1 до 12 W в зависимост от условията на средата.)
Когато нагревателите се свързват в "звезда", звездният център трябва да се свърже към работната нула, за да не се загуби мощността
от токовете с нулева последователност при асиметрия на захр. напрежение (фазова или напрежителна – обикновено напрежителна).
Тогава консумираната мощност ще е по–малка от инсталираната, като разликата е именно тази от напреженията и токовете с нулева последователност.
Когато трифазното напрежение е несиметрично, то може да се разложи на три симетрични съставни – директна, индиректна и такава с нулева последователност. Всяка от системите е с различаващи се фазови ъгли спрямо другите. Те се наричат съставни на Фортескю. Директната и индиректната ще завъртят примерен трифазен двигател в различни посоки.
За нагревател мощностите от трите съставни ще се сумират.
Какво представлява симетричната система с нулева последователност? Това са три фазови напрежения с еднакви фазови ъгли и равни напрежения. Векторите на трите фази съвпадат (Припокриват се). Ако нагревателят е свързан в триъгълник, токове с нулева последователност няма да текат, защото това е равносилно да свържете една и съща фаза към трите изводи на триъгълника. При звезда обаче, ако звездният център е вързан към работната нула, през всеки нагревател ще тече ток от еднаквата за трите изводи фаза. Именно тези мощности ще липсват, ако няма връзка на зв. център с нулата.
При двигателите свързани в "звезда", тези токове с нулева последователност ще имат както спирачен ефект, така и ще товарят топлинно двигателя. Затова при трифазен двигател свързан в "звезда", звездният център никога не се връзва към работната нула!!!
Здравей. Да те питам, нагревател изчислен за 2киловата променлив ток каква мощност може да понесе ако е захранен с прав ток без да прегрява?
Jacomo - специалист
нед фев 04, 2024 11:23 amiliya_i написа:
нед фев 04, 2024 11:10 amB0bi написа:
В крайна сметка нагревателите, според теб, не са еднакви?
Споря само за коефициента в мощността, според това как са измерени тока и напрежението.
Токът, напрежението и съпротивлението са измерени директно след контакторите, а не при отделните елементи на нагревателите. Там трудно бих заврял амперклещи, без да превържа нагревателите с по-голям аванс на проводниците.
Jacomo - специалист
Нов въпрос, кабелите и предпазителите как се смятат, спрямо линейния или фазовия ток при триъгълник?
ivanovbg - майстор
нед фев 04, 2024 1:33 pmJacomo написа:
Нов въпрос, кабелите и предпазителите как се смятат, спрямо линейния или фазовия ток при триъгълник?
Какво да смяташ? Слагай 4квадрата за запас. Разликата в цената не е голяма. 10а предпазител ще дойде малко, така че следващия
B0bi - специалист
нед фев 04, 2024 1:33 pmJacomo написа:
Нов въпрос, кабелите и предпазителите как се смятат, спрямо линейния или фазовия ток при триъгълник?
Ааа ... добре ама друг път :) Първо ще си набиеш център да махнеш едното болтче от нагревателите в Δ (да разкъсаш връзката им) и да премериш реално съпротивлението на един. Да ни потвърдиш, че нагревателите са еднакви. Ние тука ще се избием да ти гадаем безплатно (само до сега 6 страници), вместо да го беше сторил. Сега ни хвърляш нова бомба.
После трябва да ни кажеш дали имаш място в таблото за отделни предпазители за линеен и фазов ток. След това Илийката ще ти каже :cool:
iliya_i - майстор
Къде го Фърли да слага 9 позиции бутони и 6 проводника
Слага си един 3х16А и 2.5 кв кабел.
Но не разбрах тия нагреватели ще устискат ли на 400 волта да работят.