Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
MamaMy - майстор
hidrazin - майстор
Мамаму това не му върши работа.
Това си е обикновено реле само дето има индикатор за положението на контактите и бутон за ръчно задействане.
На него му трябва клапа задействана с ел. - такива имаше по таблата на старите подстанции.
(ако правилно съм го разбрал с толкова оскъдна информация)
Един електромагнит освобождава зъбче и една ламаринка пада надолу.
Подобни имаше и в старите руски телефонни номератори.
Явно иска нещо да му индикира от какво е изключил трафа - демек когато вече няма напрежение.
Само дето не знам вече някъде такива клапи да се произвеждат или от къде да се сдобие.
Аз нямам такава. Ето пример:

Прикачен файл:
Клапа индикатор.jpg

:partyman:
1115 - специалист
Тази път се разбрахме абсолютно точно.
Към Мам..аму - релето не е решение точно както каза колегата Цветанов.
Иначе точно като капачето но нещо по-модерно. Дайте идея какво може да е - примерно индикатор, който става червен и така си остава до ресетване от бутон примерно.

Сега се качих на трафа и имам лек теч от консерватора.
Абе трябва си спешно да решавам проблема.

П.П.
Изключването на трансформатора го прави SM6-QM
MamaMy - майстор
Това реле е точно с механичен индикатор. Когато го ресетнеш се показва червена пластина, като релето включва и се самозадържа.. Като отпадне напрежението пластината се изчезва. После и да дойде тока пластината не се показва докато не го ресетнеш пак.
1115 - специалист
Нещо не си го представям точно как става това.
Ето ситуацията - Бухолцовото реле дава сигнал на втората степен и задейства реле, което гаси трансформатора.
Имам UPS 30KVA и отделно 2 акумулатора 12V/7Аh, които падат за 4 часа примерно. С тяхното отпадане ще изгасне и самоподдръжката на релето. Ще остане ли следа, че не го е загасила термозащита или друга защита, а точно това реле е задействало?
hidrazin - майстор
Не.
Това от линка на Е-Маг е 56.34.9.024.0040
Цифрата 4 означава че е с механичен индикатор.
Щото има и LED индикатор а не механичен - картинката по-долу.
Пък и в описанието не пише такива неща. (или аз нещо не съм разбрал)

Прикачен файл:
Реле.jpg




:partyman:
hidrazin - майстор
пет окт 04, 2024 7:11 pm1115 написа:
Имам UPS 30KVA и отделно 2 акумулатора 12V/7Аh, които падат за 4 часа примерно.
Е добре бре, що ги криеш тея работи от мен бре? Че и си ме излъгал:
чет окт 03, 2024 11:42 pm1115 написа:
Треа му свети нещо червено, а нема да има тоци.
Демек както си го написал - бам, тряс и МРАК. :-D
Тогава нещата стават елементарни.
:partyman:
1115 - специалист
Абе то има и още 2 трафа, ама UPS е на един от тях и той като сгъне сгъва "цял народ".
Проблема е, че ако след няколко часа, когато всичкия ток по батериите е свършил и дойде някой да включи разединителя трябва да е сигурно, че не е газовата.
Иначе крия, че има и релейна защита, чийто вход не е свързан към газовото реле (което въобще не е свързано), че и GPRS модул с няколко входа имам, но ми се ще да има аналогова работа, за да не претрепем траф от глупост и 5лв икономия.
hidrazin - майстор
Аз пък съм ти писал нещо и си чакам отговора.
И както казах - решение има и то сравнително елементарно.
Измислил съм го вече... :)
:partyman:
1115 - специалист
Реално търся нещо по-модерно на това руско нещо.
Реле указательные РУ 21, РУ 21-1