• 1
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
hidrazin - майстор
пон юни 16, 2025 8:04 pmMohicanSQL написа:
...казват че новите имали някаква защита от, което електромотора вместо да забави обороти и изгори, той изключвал.
Да, ама не всички.
И компресора не "забавя" обороти а въобще не тръгва при подадено захранване - опичат му се намотките...
Демек хладилник без такава защита при "премигване" на тока има голяма вероятност да си опече компресора.
:partyman:
MohicanSQL - специалист
[quote=

Това нещо с "6мм² до таблото" в превод какво значи, как става ?
Прикачен файл:
Screenshot_20250616-224143 (1).png
Screenshot_20250616-224143 (1).png (48.85 KиБ) Видяна 376 пъти
hidrazin - майстор
пон юни 16, 2025 10:51 pmMohicanSQL написа:
Това нещо с "6мм² до таблото" в превод какво значи, как става ?
Става и така - пвоводник 6мм² (МЕДЕН) пъхаш в торбичка с шепа пръст. Желателно глина...
Проводника на края оголен според торбичката и наличната пръст - да може да направи добър контакт... :-D

Прикачен файл:
Земя.jpg
Земя.jpg (39.24 KиБ) Видяна 368 пъти

Може и така ... Голяма кофа, повече глинеста почва и дълъг електрод.
Необходимо е периодично оросяване с "жълта, подсолена вода" ...

Прикачен файл:
Земно.jpg
Земно.jpg (66.59 KиБ) Видяна 368 пъти

:partyman:
P.S В предвид късните часове, тоя пост да се счита за забавление..
gogo7777 - майстор
Дейзърите сега са актуални и май ще ги въвеждат в екслоатация. Обаче ако айдука има ДТЗ в джоба....... :lol: :lol: :lol:
MamaMy - майстор
https://bg.wikipedia.org Тейзър най-често е използвано за неутрализация на престъпници, за да може полицията да ги арестува без съпротива. Производител е компанията Taser International
MohicanSQL - специалист
нед юни 15, 2025 10:33 pmprasse написа:
нед юни 15, 2025 10:13 pmMohicanSQL написа:
Отделно служителя от ЧЕЗ и отделно в група за Ел техници във фейса, казаха, че ако вържа бойлера за заземяването на електромера и стълба е много добра идея.
А за ДТЗ нещо споменаха ли ти, въобще? И що ли пък не се ги послушал (очевидно и ти имаш съмнения, май :rolleyes: , което е добре!)?
Най-опасната авария при бойлера е пробив в нагревателя към корпус. Мислиш ли, че един кол при стълба (без ДТЗ в инсталацията ти) ти е 100%-ва защита???
Слагай ДТЗ-то с трите бакъра!
Току що мина трети ел.техник. Каза същото като този от ЧЕЗ, че трябва да бия кола, също и че без кола ДТЗ няма да работи - спомена за късо разстояние и че предпазителя на бушона ще падне по бързо от ДТЗ-то. Погледна дали може да се вържа към заземяването на стълба и електромера и каза, че не става заради начина по който е вързано. Каза да сменя кабела с трижилен и да свържа корпуса на бойлера със зануляването. Така щял да падне бушона и гарантира, че няма да имам проблем ?

Прикачен файл

IMG_20250617_194455_939.jpg

Прикачен файл

IMG_20250617_194354_386.jpg
iliya_i - майстор
вт юни 17, 2025 8:33 pmMohicanSQL написа:
Току що мина трети ел.техник. Каза същото като този от ЧЕЗ, че трябва да бия кола, също и че без кола ДТЗ няма да работи - спомена за късо разстояние и че предпазителя на бушона ще падне по бързо от ДТЗ-то. Погледна дали може да се вържа към заземяването на стълба и електромера и каза, че не става заради начина по който е вързано. Каза да сменя кабела с трижилен и да свържа корпуса на бойлера със зануляването. Така щял да падне бушона и гарантира, че няма да имам проблем ?
Ей и?
След девет страници ще го занулишли най-после този бойлер или ще продължиш да ровиш докато получиш 18-то мнение, което вече да съвпадне с твоето?
MamaMy - майстор
Ако искаш и 9 кола бий. Това си е изцяло твоя работа. Колко знаят и разбират повиканите от теб техници даже няма нужда да гадая. Нивото в системата е паднало страхотно. Всеки желаещ който може да чете цифри от 0 до 10 и може да се подписва го назначават. :razz:
Явно важи и за лекарите. Не четат тези хора. Ти им пишеш на кирилица, но явно има някакъв проблем. За какво драпат да опъват кабел до земното като то е вързано за нулата, а тя директно, дори без бушон влиза у тях. Абе лекарска му работа. Мисли си, че това са черва. Аз спирам да съветвам хора които явно няма къде да поемат новите знания.
Николов Н. - специалист
Е ,тука са само "професири", "академици" и всякакви други всезнайковци. Утре ,ако пишат" ...доктор ... го уби тока", точно всезнайковците от НС ще се скатаят. За това-кой ,за каквото е учил!! Но не и то Гугъл!!
prasse - специалист
вт юни 17, 2025 8:33 pmMohicanSQL написа:
Току що мина трети ел.техник. Каза същото като този от ЧЕЗ, че трябва да бия кола, също и че без кола ДТЗ няма да работи - спомена за късо разстояние и че предпазителя на бушона ще падне по бързо от ДТЗ-то. Погледна дали може да се вържа към заземяването на стълба и електромера и каза, че не става заради начина по който е вързано.
Впечатлен съм, Докторе! Веврай му! :mrgreen:
Приемаш очевидното за теб, т.е. мнението на тримата "висококвалифицирани електротехници" и правиш каквото са ти казали.
Много раздухме темата...
  • 1
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Тема "Заземяване" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: