Значи има нещо което може да е от значение и което не съм споменал.Понеже това е вила и тока пада много ,веригата е следната- предпазител....кабел 2,5 квадрата.......стабилизиращ трансворматор/стабилизира 10ква ток при пад на напрежение до 160 волта/......след него са вързани двата климатика.Ако с тази допълнителна информация може да ми дадете съвет е добре.
ми да това е от значение
ако климите харчат 22 ампера при 220 волта то това прави 22x220=4840 вата мощност
но при 160 волта и същата мощност получаваме
4840:160=30.25 ампера
т.е. ако преди стабилизатора имаш 30 ампера и 160 волта а след стабилизатора имаш 22 ампера и 220 волта
т.е. сега като си сложил 32 ампера не би трябвало да има проблем
пп:тия 2.5 квадрата малко малеят при 30 ампера,кабела не грее ли?