Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
didipov - помощник
Да съживя малко темата на колегата. И аз мисля по някакъв начин да си осигуря едно постоянно захранване вилата (понеже имам много често спиране на тока се принудих да си купя ток генератор-не е някакъв китаец, а прилично четиритактово генераторче с двигател на сузуки), като използвам наличната инсталация. Какъв ми е замисъла: да пусна един захранващ кабел от генератора до главното табло, като за целта при отпадане на мрежовото захранване да осигуря такова само за определени консуматори (примерно осветление, хладилник, помпа на камината, тв и май до тук се изчерпва капацитета на ток генератора :sad: ) . Първи въпрос който ми изплува в главата е: как ще се разбира генератора с ДТЗ-тата (дали няма да имам лъжливи сработвания) и втори: начин на реализация с умшалтер (цените им са умопомрачителни Товаров прекъсвач с взаим.блок. INS250-100A 3P-668лв.) Ако трябва да реализирам схемата на колегата с контакторите, (при положение че се използват маркови цената отново приближава 600лв.) от схемата до колкото я разчитам правилно се забелязва че в 90% от времето през годината (е зависи от честотата на отпадане на захранването) два от контакторите са постоянно под напрежение, как се отразява това на намотките?
lz1tar - специалист
Колега ,земята за ДТЗ си е земя.Това което съм правил преди 10-12години беше следното вместо УМ-шалтер използвах 2 контактора63А,бобината на единия я прекарваш през н.з. контакт на другия и така никога не можеш да ги включиш едновременно,агрегата беше АД-30,нарочно не го направих да пали автоматично след30-40 сек.защото колегите ми нямаше да станат от кревата
didipov - помощник
Схемата която смятам да използвам е с 3 контактора, като с приоритет ми е мрежовото захранване. Т.е. при работещ агрегат и възстановяване на мрежовото захранване след известно закъснение (тук все още не съм решил какъв таймер да използвам) да се превключи на основно (мрежово-ЕОН). Притеснението ми е че единият контактор ще бъде постоянно под напрежение. Тази бобинка дали ще издържи :?
Trifun - специалист
didipov, ще издържи, не се притеснявай.
В службата използваме тая схема, само че не с 3, а с 4 контактора (тъй като имаме и индикация за това, от коя мрежа е захранването в момента и дали другата, резервната, е налична). Три от контакторите са постоянно под напрежение. И вече десетина години, откакто сме ги монтирали и пуснали в експлоатация, нямаме никакви проблеми с тях.
титикака - напреднал
Колеги да събудя темата....вече сме почти 2013та.... дали няма някакво по модерно решение за АВР...ето какъв мие въпроса:

апартамент ...генератор - налага се да се направи автоматичен пуск /стоп на генератор в апатамент с трифазно захранване от ЕВН , като всички консуматори са монофазни и само някои от тях ще бъдат към резервното захранване - около 5кв!

в съществуващото ел табло/има място и е окабелено до генератор/ да се монтира нужната апаратура , за да се осъществи автоматичния пуск и стоп на генератора!

цената на материалите е почти без значение, стига да не надхвърли цената на АВР от 1200лв, дайте някакво съвременно и наистина надеждно решение на казуса!?

Мерси предварително

:partyman:
hidrazin - майстор
"Колега" има много модерни решения за АВР и пускане на агрегат. Всичко може да им настройваш и си следят даже
качеството на енергията от генератора и ред други нещица:
http://www.valtronic.bg/cimages/pdfs/bg/126/126.pdf
http://industria.elmedia.net/bg/2012-5/ ... 05132.html
http://www.elkontrol.com/bg/abb/abb.asp ... angePage=3
Само дето с тия 1200 лева ще трябва да се примириш с някое не толкова модерно решение.
:partyman:
Junak - майстор
РЕВЕРСИВНИ КОНТАКТОРИ серия LT4-Dxx
Изображение
Серията контактори LT 4 - Dxx са електромагнитни апарати за
комутиране на трифазни асинхронни двигатели управлявани по реверсивна схема. Те
представляват два променливотокови контактори от серия LT1 Dxx, които фабрично са свързани
механично в единен блок. Механичното съединение осигурява и блокировката на контакторите
срещу едновременно включване. Контактора се използва при реализиране на реверсивно
управление на асинхронен двигател с късосединен ротор - включване на ел.двигател в една
посока на въртене и обръщане (реверсиране) на посоката на въртене при подаване на външна
команда. Контакторите от серията се предлагат за консуматори до 95А.
титикака - напреднал
Hidrazin - колега, имах предвид , че избраният генератор е монофазен и АВР-а към него струва 600евра, само че е в отделно метално табло, а то няма къде да се монтира, за това искам Хапаратурата да я монтирам в домашното ел табло , където е и окабелено!

Юнак този вариант с 2та контактора .... достатъчно надежден ли е за домашно апартаментно ползване и коя схема да ползвам от тези , които са постнати в темата!?

:)
hidrazin - майстор
Чакай сега малко. Тука врачките свършиха. Никъде не си казал че имаш АВР а само споменаваш да не надхвърля стойността на АВР от 1200 лв.
стига да не надхвърли цената на АВР от 1200лв
След като агрегатът си има ти препоръчвам да ползваш неговия АВР. Като няма място за таблото не може ли самия АВР на генератора
да се изкорми и монтира в другото табло?
Като питаш такива работи давай повече информация - какъв агрегат, какъв АВР имаш, колко място в таблото. Снимки също.
Хайде сега наново. Ако ползваш два контактора как ще осъществиш пуска на генератора? Кой ще ти осигури закъснението
за включване на резервата докато агрегата запали, развърти и достигне номинално напрежение?
Такива ми ти работи. И какво толкова ще резервираш в един апартамент, че слагаш агрегат?
:partyman:
титикака - напреднал
имах предвид , че евентуалния агрегат, който ще бъде избран - към него отделно се продава и АВР на цена 1200лв, та идеята е да не се купува/авр-а/, защото цената на апаратурата в него едва ли надвишава една трета от цената на готовия АВР.... а и едно външно метално табло няма да е естетически издържано в конкретния случай...

ето и някой предложения ... :rolleyes:

http://proftools.net/product/1288/monof ... start.html
http://www.storum.eu/Kipor-KGE-12EA3
http://www.agro-teh.bg/product/1605/gen ... 12ea3.html
http://www.agro-teh.bg/product/1645/gen ... 000ea.html

инак ше резервираме хладилник, осветление, климатик , комуникации+ камери...това е в общи линии ..... :?