Дали може някой да ми каже с какъв кабел и сечение трябва да се смени този, за да го направя?
След коментарите ви, разбирам къде е проблема - т.е. че като синия кабел (предполагаемо нула), като влезе във фазата на контакта със заземяването става късо.
Разклонителчето ще го махна като заваряват - ясно е, че няма да издържи, то е до 3600 вата само.
По принцип няма да се използва за захранване на кой знае колко мощни уреди - максимум някой флекс.
Но ще има случаи, например както другата седмица, където ще има нужда за малко да се ползва електрожен, което си е доста мощно все пак.
Последна промяна от LulaSvob на нед май 28, 2017 11:21 pm, променено общо 1 път.
тази лепенка на щепсела дето те е дразнила е сложена там за да се знае как трябва да се включа щепсела,предполагам с лепенката нагоре. и ти като си завъртял щепсела на 180 градуса за да отиде лепенката отдолу да не се вижда и е станало късо
удължител с 2-проводен кабел не се прави
трябва да си смениш кабела на удължителя с 3-жилен швпс 3х4мм* е с цена около 3-3,2 на метър
другия вариант е да махнеш черния щепсел и въпросния кабел да се свърже на твърда връзка към инсталацията като се спазят цветовете син-нула черно/кафяв/-фаза
Последна промяна от moimoimoi на съб май 27, 2017 9:26 pm, променено общо 1 път.