Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
thinkpad - майстор
Как можеш да намериш къде ти е прекъснат нулевият проводник? Вземаш един сериозен индукционен фазоуказател(фазомер), там където кръгът с тези проблемни контакти се свързва с останалата част на инсталацията - вероятно някоя разклонителна кутия, правиш следното - откачаш връзката на фазовият проводник и го оставяш откачен. След това закачаш нулевият проводник към връзката, където беше фазовият проводник, който откачи и проследяваш с фазоуказателя по пътя на кабела къде се губи тока.
Обяснението е следното - за работата на индукционният фазоуказател ти трябва фаза. Пускаш фаза по нулевият проводник, като си откачил всички контакти и си обезопасил така че никой уред да не е пуснат към кръга, където ще го правиш това. След това като има пусната фаза по нулевият проводник, просто проследяваш с фазоуказателя фазата.
Като и ако намериш прекъснатото място, слагаш разклонителна кутия, правиш здрава спайка и запояваш, можеш да използваш и тия новите клемички Wago, ако искаш и след това разклонителната кутия ако ти е трън в очите - замазваш я. Не е хубаво да се замазват директно връзки.
gogo7777 написа:
Поне шунтирай нулевият проводник с тоя на земното, ако ще остават така.....ама не е редно.
Той няма заземяване, иначе нямаше да занулява контактите. А самите контакти нещо ми изглеждат с хлабави контактни пластини.
gogo7777 - майстор
Абе гледам има трето жило, ама от къде идва... :? , ще трябва да чакаме Хидразин с боба :-D

ПП....По-добе да не си прави свободни съчинения, като закача нулевият проводник на фазата. Номера става, ама подозирам, че питащият няма нужното умение да се справи.....дано греша, амаааа.....
thinkpad - майстор
gogo7777 написа:
Абе гледам има трето жило, ама от къде идва... :? , ще трябва да чакаме Хидразин с боба :-D
Не забелязваш ли, че на картинката там където е закачен нулевият проводник към контакта, от същата клема излиза мостче към заземителната клема на контакта? Другото, което не ти прави впечатление е, че към заземителната клема е свързан проводник със син цвят, а по стандарт се използва жълто-зелен. Няма мостови кабел с 3 проводника, 2 от които са сини. Няма мостови кабел съставен само от 1 проводник със син цвят. Продават ги минимум като чифт проводници, с различен цвят - фазата по новите стандарти е кафява, нулата е синя, заземяването е синьо/зелено. Няма как да намери и прекъсване по проводник с нулев потенциал, ако не пусне нещо по него, което може да проследи.
gogo7777 - майстор
Не забелязваш ли, че.....
Аха, забелязах :)