Как можеш да намериш къде ти е прекъснат нулевият проводник? Вземаш един сериозен индукционен фазоуказател(фазомер), там където кръгът с тези проблемни контакти се свързва с останалата част на инсталацията - вероятно някоя разклонителна кутия, правиш следното - откачаш връзката на фазовият проводник и го оставяш откачен. След това закачаш нулевият проводник към връзката, където беше фазовият проводник, който откачи и проследяваш с фазоуказателя по пътя на кабела къде се губи тока.
Обяснението е следното - за работата на индукционният фазоуказател ти трябва фаза. Пускаш фаза по нулевият проводник, като си откачил всички контакти и си обезопасил така че никой уред да не е пуснат към кръга, където ще го правиш това. След това като има пусната фаза по нулевият проводник, просто проследяваш с фазоуказателя фазата.
Като и ако намериш прекъснатото място, слагаш разклонителна кутия, правиш здрава спайка и запояваш, можеш да използваш и тия новите клемички Wago, ако искаш и след това разклонителната кутия ако ти е трън в очите - замазваш я. Не е хубаво да се замазват директно връзки.
Обяснението е следното - за работата на индукционният фазоуказател ти трябва фаза. Пускаш фаза по нулевият проводник, като си откачил всички контакти и си обезопасил така че никой уред да не е пуснат към кръга, където ще го правиш това. След това като има пусната фаза по нулевият проводник, просто проследяваш с фазоуказателя фазата.
Като и ако намериш прекъснатото място, слагаш разклонителна кутия, правиш здрава спайка и запояваш, можеш да използваш и тия новите клемички Wago, ако искаш и след това разклонителната кутия ако ти е трън в очите - замазваш я. Не е хубаво да се замазват директно връзки.
gogo7777 написа:Поне шунтирай нулевият проводник с тоя на земното, ако ще остават така.....ама не е редно.Той няма заземяване, иначе нямаше да занулява контактите. А самите контакти нещо ми изглеждат с хлабави контактни пластини.