Junak написа:Стиви, според твоята теория ДТЗ може да се монтира и на двупроводна инсталация. А това според Наредби и правилници е ЗАБРАНЕНОНе си спомням да съм твърдял подобно нещо! Прочети отново какво съм писал! Твърдя, че ДТЗ няма да изключи, ако прекъсне PE проводника, защото работат ѝ не е да следи за неговата цялост или въобще наличието му.
Да, на доста хора трябва да им се забрани да пишат в този раздел
При лоша връзка на PE проводника в контакта ДТЗ няма да изключи, дори да е монтирана в бойлера, както "съветва" FM STEREO. Тя няма да изключи и ако е в таблото също, ако е прекъснато заземяването между контакта и щепсела, но ако някой бръкне в контакта или фазовия проводник в контакта се навлажни, то дефектнотоковата защита в таблото ще изключи, а в бойлера - НЕ! Затова мястото на ДТЗ НЕ Е в бойлера!
Не се сещам за ситуация в която ДТЗ след щепсела да изключи, а ДТЗ в таблото да не изключи. Някой ако се сеща за такава, нека я сподели!