Точно от 2 метра нагоре, после 2 метра надолу до всеки контакт ще губиш по 2 метра на контакт.
А свързването от контакт в контакт в никакъв случай не е по-надеждно. Особено относно свързване на защитният проводник. Свързване на 2 проводника на една винтова клема (каквито са на повечето контакти) е проблемно. А броя на връзките до последният контакт нараства значително и е равен на броя на контактите по линията. В една разклонителна кутия могат да се свържат разклоненията за 2, 3 и повече контакти, което намалява броя на връзките по трасето.
А свързването от контакт в контакт в никакъв случай не е по-надеждно. Особено относно свързване на защитният проводник. Свързване на 2 проводника на една винтова клема (каквито са на повечето контакти) е проблемно. А броя на връзките до последният контакт нараства значително и е равен на броя на контактите по линията. В една разклонителна кутия могат да се свържат разклоненията за 2, 3 и повече контакти, което намалява броя на връзките по трасето.