Формулата за тока ти е вярна. Това е формулата за мощността. При променлив ток, ако имаш индуктивен или капацитивен товар токът ще е по-голям от пресметнатия, заради cos ф. За това можеш да четеш и да питаш ако те интересува.
Натоварванията, които дадах по-горе за различните сечения са доста презапасени, но в този случай кабелите почти не греят.
По таблиците, които цитирахте температурата на кабела обикновено е 70 градуса и става въпрос за съвсем малки дължини.
Когато става дума за по голяма инвестиция си заслужава кабелите да се пресметнат точно, за да не се влагат излишни пари в излишно презапасяване.
Натоварванията, които дадах по-горе за различните сечения са доста презапасени, но в този случай кабелите почти не греят.
По таблиците, които цитирахте температурата на кабела обикновено е 70 градуса и става въпрос за съвсем малки дължини.
Когато става дума за по голяма инвестиция си заслужава кабелите да се пресметнат точно, за да не се влагат излишни пари в излишно презапасяване.