Колко къщи?!!! Включваш се в коментиране, че 28 апартамента са вързани на 50 кв мм "нула". Ти можеш ли да ни осведомиш как евентуално би трябвало да се сметне "тока на късо съединение" в случая и до колко апартамента би било нормално/допустимо да се вържат? Как изобщо го смятате този ток за дадена къща?
hidrazin написа:1......Аз съм този с това недоразвито твърдение, което може да е внесло смут:
2.Някой спомена за кабели с "по-тънка нула". Това не се отнася за конкретния случай!!!
Имам в предвид че не се отнася за трифазни линии захранващи монофазни товари както е в случая.
Справка чл.1782 от Наредба 3.
.....
zz_stefanov написа:Да, рядко се случва, но и моментната стойност на тока през нулевия проводник не може да надвиши стойността на коя да е от фазите.но въобще не ми е минавало и през ума да се използва намалено сечение на нулата при захранване на жилищна сграда
За това има кабели за балансирани(примерно 3х4+2,5мм2) и за небалансирани трифазни консуматори (пр. 4х4 мм2). В случая консуматора е небалансиран.