Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
nikolov333 - майстор
Ако кербовката под изолационната лента е изпълнена качествено съм склонен да мисля, че майстора си разбира от работата... По-скоро ввроятно е нямал електрожен за да завърши свръзката със импровизирания заземител. Вероятно заради финансови съображения на собственика са избрали такава импровизация. За съжаление масово се спестява от заземителните съоражения..
valentino76bs - майстор
Електрожена за чии му е?
Andri01 - майстор
И след 5г. като изгние тази водопроводна тръба,КО прайм?? :? Сменяме инсталацията на двупроводна :) :) Има и други случаи: трипроводна инсталация,на нова вила,но няма ДТЗ-та - просто липсва заземление от вънка и съответно заземителен проводник. Но пък Акт 16 е подписан!!
valentino76bs - майстор
А тя таз тръба като гледам къде е забита близо до основата е само за успокоение ,че има земно.А дали е измервано .....едва ли?
Така че спокойно може един байрак да и сложи в отвора ще върши добра работа поне за туй.
nikolov333 - майстор
Знам ли.. Възможно е тръбата да си е била там от някоя стара ВиК инсталация и да са побългарявали предназначението и нещо или зебрата да е дошла къса... Обикновено от немотия се правят такива изпълнения..
hidrazin - майстор
Фантастики и локуми...
Чл. 162. (1) За естествени заземители се използват:
1. положени в земята водопроводни и други метални тръбопроводи, с изключение на тръбопроводите за горими течности,
горими или взривоопасни газове, а също и тръбопроводите, покрити с изолация за защита от корозия;

Докато не се знае дали този заземител е измерван и дали е в норми, всякакви умозаключения са излишни.
На тръбата е видно че цинковото покритие отвън си е в добро състояние.
Не си личи но предполагам тръбата е 3/4 което е към 27мм което е колкото цилиндричните заземителни колове които се използват.
Недопустимото е че човека не си е довършил работата - да пробие тръбата, да сложи един болт с гайка и после да защити връзката от корозия.
Така че нека разберем - измервано, не измервано, в норма, не е в норма...
Andri01 написа:
И след 5г. като изгние тази водопроводна тръба,КО прайм??
Правим това което трябва а то е че заземителите се измерват всяка година, обикновено края на август или началото на септември.
А ти колко изгнили за 5 години поцинковани тръби си виждал???
Относно вилата питай собственика що му се е досвидяло да даде още някой лев...
:partyman:
nikolov333 - майстор
В тоя ред на мисли, да те питам, как е най-добре да свържа зебрата към поцинкованата ВиК тръба захранваща входа, като се има предвид, че е разделена от външната и вътрешна ВиК инсталация понеже са пластмасови, но има един участък около 4-5м, поцинкована цолова тръба в земя, за да я свържа като повторен заземител на таблото за входа. Влажността е висока и ще е добре да дублирам моите заземители в двора..
Последна промяна от nikolov333 на пон май 21, 2018 1:36 pm, променено общо 1 път.
Andri01 - майстор
"...Правим това което трябва а то е че заземителите се измерват всяка година, обикновено края на август или началото на септември."
:lol: :lol: :lol: Да,на АЕЦ-а ! Лабораториите трябва да има цяла армия от хора занимаващи се само с измерване на заземителите по блокове,къщи и паланки :) :partyman: :partyman:
hidrazin - майстор
Ще трябва да импровизираш защото няма как да завариш например парче шина за тръбата.
Примерно нещо такова като естествено не слагаш уплътнителя.
Скоба аварийна, къса
Само виж дали ще стегне добре като я няма гумата. В противен случай може да положиш под скобата.
После е ясно - единия от болтовете, кабелна обувка (калайдисана а не чисто медна)...
Може и други варианти - шпилка огъната около тръбата, парче поцинкована шина с две дупки, гайки, шайби ... Нещо като скобите за авто гърнета.
Накрая за защита от корозия може да обвиеш връзката с антикорозионна лента.
Представлява лента от плат (коноп) която е напоена обилна с нещо като грес. Има я в по-специализираните магазини. Много цапа и лепне. :-D
Също е добре да се увие с тази лента участъкът където тръбата преминава в земята защото точно там е участъкът на корозия.
Разкопаваш 20-тина санта от тръбата и почваш да я увиваш с тази лента.
Целта е после като заринеш дупката 10-15 санта от тръбата във въздуха и още толкова в почвата да са изолирани.
:partyman:
hidrazin - майстор
Andri01 написа:
... Да,на АЕЦ-а ! Лабораториите трябва да има цяла армия от хора занимаващи се само с измерване на заземителите по блокове,къщи и паланки ...
За всички потребители не електрическа енергия. Демек всички тези които не са електрически централи и мрежи:
Наредба №16-116
Чл. 1. С тази наредба се регламентират правилата за поддържане в техническа изправност и правилата за
безопасна експлоатация на електрическите уредби и съоръжения на потребителите на електрическа енергия, наричани по-нататък "потребители"
........................................
Чл. 269. (1) В електрически уредби с напрежение до 1000 V, в които се прилага защита от опасно напрежение, на периодична проверка подлежат:
..........................
3) Съпротивлението спрямо земя на предпазното заземяване се проверява чрез измерване на съпротивлението
спрямо земя на съответната клема на защитния прекъсвач и съпоставяне с максимално допустимата стойност,
определена от инструкцията на производителя, съпровождаща защитния прекъсвач.
Проверката се извършва в срокове не по-дълги от една година
За всички централи за производство на електрическа и/или топлинна енергия, хидротехническите съоръжения към тях, електрическите и
топлопреносните мрежи - включително и твоя АЕЦ...
Чл. 804. (1) Съпротивлението на заземителните уредби се измерва:
3. в подстанциите с въздушни електропроводни изводи с напрежение 20 kV и по-високо - най-малко веднъж на 10 години
...........................................
Чл. 805. 3. измерване на пълното съпротивление на контура "фаза-неутрален проводник" и "фаза-защитен проводник" най-малко веднъж на 5 години.
Абе обшак, ти какво въобще правиш в тази тема и защо по дяволите даваш акъл???
Още едно Тинки ми идва в повече...
:partyman:

Тема "ЕЛ. АБСУРДИ" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: