Страница 1 от 1

Независимо захранване на къща?

Публикувано: съб мар 11, 2006 10:04 am
от Гост
Къщата е изпълнена по система TNC. Главното табло е метално и е заземено.Нулата е свързана към корпуса на таблото.Част от консуматорите са отделени на отделни предпазители и е монтиран превключвател чрез който същите могат да се превключват от мрежово към генераторно напрежение.Необходимо ли е и превключване на "нулата", при условие че в тази ситема TNC същата е и защитна. Бензиновите генератори са с изход обикновен контакт.Доколко нулата на генератора е "нула" и дали мога да я свърза към нулата на къщата, което означава да я заземя.

Публикувано: съб мар 11, 2006 1:34 pm
от velsi
Навремето в казармата генераторите имаха един голям метален кол, който се забиваше в земята за заземяване. Ако твоя генератор има нещо подобно би трябвало да върши работа. От друга страна щом таблото е заземено и нулата е обща също не би трябвало да има проблеми.

Публикувано: нед мар 12, 2006 8:53 am
от майстор
Не пипай нулата на съществуващата инсталация. Просто много добре свържи и нулата на генератора за нея

Публикувано: нед мар 12, 2006 11:46 am
от Гост
Ами може да се окаже, че не е нула и това го провеи с фазомер или най-добре при включен генератор иамери напрежението между предполагаемата нула и фаза. Ако има потенциална разлика - много лошо. Това означава преправяне на инсталацията от 2 на 3 проводна за да не изгори генератора. Подобно нещо ми се е налагало вече да правя. Другия вариянт е да заземиш генератора за да не бие ток от него и да му ползваш захранването без да обединяваш мрежовата с генераторната псевдонула и да рискуваш да бие ток от металните части на домакинските уреди - опасно е. Когато генератора е трифазен, тогава нещата са ясни защото звездния център е нула и може да се обединява със земя.

Публикувано: нед мар 12, 2006 4:08 pm
от masteradmin
Ами нали е написал, че има контакт на генератора. Значи има извадена нула. Според мене трябва двете нули да се свържат и след това да се работи само с фази.
За по начинаещите ще го обясня по елементарно. Ако приемеме че височината ми е потенциал и аз съм висок 1.80, тогава потенциала ми спрямо земята е 1.80, но само ако съм стъпил на нея. Ако летя из въздуха, никой неможе да каже колко съм висок. С две думи ако двама души не са стъпили на земята. се носят произволно из въздуха разликата и между краката (о-лите) и между главите (фазатите) неможе да се изчисли.
Затова ако се хванат корпусите на 2 електроуреда които не за занулени може да ви хване тока защото нямат обща маса.
Абе ако това го прочете някой който рабира повече ще умре от смях. Но както и да е :)

Re: Независимо захранване на къща?

Публикувано: пон апр 17, 2006 11:14 pm
от ozzy
Anonymous написа:
Къщата е изпълнена по система TNC. Главното табло е метално и е заземено.Нулата е свързана към корпуса на таблото.Част от консуматорите са отделени на отделни предпазители и е монтиран превключвател чрез който същите могат да се превключват от мрежово към генераторно напрежение.Необходимо ли е и превключване на "нулата", при условие че в тази ситема TNC същата е и защитна. Бензиновите генератори са с изход обикновен контакт.Доколко нулата на генератора е "нула" и дали мога да я свърза към нулата на къщата, което означава да я заземя.
Обикновено е добре захранването от мрежата и това от генератора са разделени с АВР табло. Генератора е в "Звезда" и нулата му идва от звездния център. Тази нула обаче трябва да се заземи. Това се прави с цел да имаме система със заземен звезден център. Или най-просто казано нулевата и земната шина на генератора се мостират. От генератора нулата отива направо на нулевата шина в ГРТ, без да минава през АВР-таблото.

Публикувано: съб май 20, 2006 12:19 pm
от майстор сръчко
най-сигурното проверяване дали нещо е заземено/занулено правилно е:
1. Хващаш уреда за корпуса с едната ръка.
2. С другата ръка хващаш чешмата или нещо метално, стъпило на земята.
3.ако не те хване тока, зачи всичко ОК. Ако те перне, значи нещо не е наред.

Май-май.....

Публикувано: нед юни 04, 2006 11:34 pm
от cangaroo
Майсторът подстрекава към самоубийство.
Ако генераторът ти е монофазен, виж за начало с омметър връзката "нула-маса" на същия. Налице ли е, спокойно свързвай с общата нула.
А изобщо, АВР-то е хубаво нещо. Дано и агрегатчето ти е "умно", та само да се пуска...поне секунда преди да ти спре тока :-D :razz: