Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
VLADO66 - майстор
Коe от двeтe e по нaдeждно/дълговeчно и т.н./?Стaвa въпрос зa упрaвлeниe нa нaгрeвaтeли.
друмчо - специалист
VLADO66 написа:
Коe от двeтe e по нaдeждно/дълговeчно и т.н./?Стaвa въпрос зa упрaвлeниe нa нaгрeвaтeли.
Дай подробности.
c5pro - специалист
VLADO66 написа:
Коe от двeтe e по нaдeждно/дълговeчно и т.н./?Стaвa въпрос зa упрaвлeниe нa нaгрeвaтeли.
по нaдeждно/дълговeчно е ПВ.
valentin112 - специалист
VLADO66 написа:
Коe от двeтe e по нaдeждно/дълговeчно и т.н./?Стaвa въпрос зa упрaвлeниe нa нaгрeвaтeли.
Колко вата са?
pavelari - майстор
ПРАВИЛНО оразмереното реле е по-дълготрайно заради малките си габарити и по-голямата издръжливост на цикли...
a c5pro да види тая тема:
viewtopic.php?f=11&t=36054
че и т'ва дойде..
valentin112 - специалист
S1056075. бих ти го подарил за Коледа...ама шейната...за твоя сметка...няма 5 мин. работа...евентуално тестване в завода.

Прикачен файл

S1056075.JPG
VLADO66 - майстор
VLADO66 написа:
Коe от двeтe e по нaдeждно/дълговeчно и т.н./?Стaвa въпрос зa упрaвлeниe нa нaгрeвaтeли.
Пропуснах да спомена ,че максималния ток е 60А.В момента има Finder релета преосигурени с поне 50 процента и въпреки всичко искрят на вкл./изкл. и се притеснявам, така че се зачудих дали едно полупроводниково реле няма да е по сигурно.Отношението ми към полупроводниците е такова като към половин проводници/по др.Т.Живков/
kam34 - специалист
Я дай линк какво реле 60А си сложил и искри. Сложи един стандартен контактор минимум 63А на тези нагреватели и ще се пенсионираш с него.
fikata - майстор
SSR /Solid state relay/ е сравнително нов елемент- безконтактен комутационен апарат немеханичен.
Това,че все още не го познаваме добре и няма широкото приложение на електромеханичните комутационни апарати /контактори/ не ни дава право да го пренебрегваме с подигравателен тон на живковите полу или цели проводници.
Липсата на механични части и износването им,липса на искрене при комутация,елиминиране на радиосмущения,безшумно действие, малки габарити и при големи токове са очевидните предимства.
Според мене като недостатък е необходимостта от друго напрежение за управлението му,различно от това на основната верига.
Икономическата му целесъобразност спрямо неговия живот и цена е друга тема..
Предлагам ви една интересна професионална статия по темата:
http://engineering-review.bg/engineerin ... 46&id=1183
VLADO66 - майстор
fikata,благодаря от все сърце :partyman: =D>

Тема "SSR рeлe или контaктор" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: