• 1
  • 2
Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
съб май 25, 2013 7:08 pmhidrazin написа:
paralesa написа:
......В случая не е въпроса защо не работи електродвигателя,а как е възможно подобен вид свързване без нула?
Ми на трифазния двигател не му трябва нула за да работи - нито в триъгълник, нито в звезда. Все пак с цел безопасност е добре поне да бъде заземен корпуса му ако е метален а предполагам е така.

Изображение

:partyman:
Напротив, на трифазния двигател който работи в схема звезда, му е необходима нула защото в противен случай няма да работи! Звездния център не е нищо друго освен нула. През нулата се затваря веригата за 220 v. точно затова ако няма нула, няма да заработи двигателя.
iliya_i - майстор
пет мар 29, 2024 1:03 pmЖивко Йорданов написа:
съб май 25, 2013 7:08 pmhidrazin написа:
paralesa написа:
......В случая не е въпроса защо не работи електродвигателя,а как е възможно подобен вид свързване без нула?
Ми на трифазния двигател не му трябва нула за да работи - нито в триъгълник, нито в звезда. Все пак с цел безопасност е добре поне да бъде заземен корпуса му ако е метален а предполагам е така.

Изображение

:partyman:
Напротив, на трифазния двигател който работи в схема звезда, му е необходима нула защото в противен случай няма да работи! Звездния център не е нищо друго освен нула. През нулата се затваря веригата за 220 v. точно затова ако няма нула, няма да заработи двигателя.
Да бе, да.
Връщай се пак в училище!
Ето ти едно букварче за начало: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... i=89978449
iliya_i - майстор
пет мар 29, 2024 1:09 pmaleksnp написа:
Археолог? :mrgreen:
Не, ученичка, която мрази да се пише домашните. :-D
batkoce - специалист
пет мар 29, 2024 1:03 pmЖивко Йорданов написа:
Напротив, на трифазния двигател който работи в схема звезда, му е необходима нула защото в противен случай няма да работи! Звездния център не е нищо друго освен нула. През нулата се затваря веригата за 220 v. точно затова ако няма нула, няма да заработи двигателя.
Звездният център наистина е точка с нулев потенциал и ако измерим напрежението между него и кой да е от линейните проводници, ще видим че то е равно на фазовото напрежение. При трифазните двигатели, в общия случай, тази точка не се свързва с проводник PE или PEN, които идват от захранващата мрежа. Тези проводници се свързват само с металния корпус на двигателя. При нормално, изправно състояние на машината няма електрическа връзка между корпус и звезден център. Също така, при петпроводна инсталация, проводник N няма връзка със зведния център.
hidrazin - майстор
пет мар 29, 2024 1:03 pmЖивко Йорданов написа:
Напротив, на трифазния двигател който работи в схема звезда, му е необходима нула защото в противен случай няма да работи!
Тебе пък коя кокошка те излюпи? :?
Я марш на училище!
:partyman:
gogo7777 - майстор
пет мар 29, 2024 1:03 pmЖивко Йорданов написа:

Напротив, на трифазния двигател който работи в схема звезда, му е необходима нула защото в противен случай няма да работи! Звездния център не е нищо друго освен нула. През нулата се затваря веригата за 220 v. точно затова ако няма нула, няма да заработи двигателя.
.....трябват само два магнита :lol: :lol:
  • 1
  • 2

Тема "трифазен електродвигател" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: