Извинете ме, че късно се включвам в темата. Моля ви за съвет! Имам гараж с много ключове и нито един контакт, а ми трябват 2. Мога ли от ключ да изведа контакт и как да го направя или само от разпределителната кутия. Благодаря ви за съдействието!
Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
460 мнения в "Ел. инсталация без разклонителни кутии"
- Мнения: 3
Много ви благодаря за отговора!
PCL82
- майстор
- Мнения: 1700
Можеш при следните условия:
Ако ще свързваш контактите към кръга на осветлението предпазителя трябва да е 10А при проводници 1,5мм2 или 16А ако главното захранване е 2,5мм2 и не е дълго. Трасето до ключа може да те ползва само ако е в тръба. През тази тръба пускаш 3 бр нови проводници ПВА-1 до разклонителната кутия със същото сечение като захранващите. Под ключа на височина 1,2м гипсираш конзола за контакта и прокарваш новите проводници през паче гофрирана тръба от ключа до контакта. През ключа минават транзит. Евентуално фазата може да се разклони зад ключа с WAGO клема. Това е практика в западна Европа и до днес на комбинирани кръгове осветление и контакти. Същотото се е правило у нас до 60-те години. По настоящем не е забранено да се комбинират осветление и контатакти в общ кръг стига де се спазва сечението и предпазителя. Разделянето им отделно се е наложило през 70-те години заради масовото отопление на ток.
Забранено е извеждането на контакт от лампен излаз т.е. от тавана от лампата или от стената от аплик да пуснеш допълнителна фаза и да ползваш нулата и ако има земя, защото осветителните тела се сменят от любители и земята към контакта може да остане несвързана или инсталацията да се запали.
В моя подземен гараж разположен по-близо до съседния вход се наложи да отделя захранването от общото на останалите гаражи. Захранването стана от партидата на апартамента. Разстоянието е 45м. Полагането на кабел мин 6мм2 както се иска за захранване на табло би ми излязло солено, а инсталираната мощност не би се ползвала почти никога. Затова направих сметка, че 10А ме устройват за осветление и всички обичайни уреди в гаража-дори бъдещ електромобил (по стандарт за обикновени шуко контакти зарядът им е ограничен до 10А или до 16А при индустрални контакти). Така пуснах един комбиниран кръг с 3х2,5мм2 СВТ. Падът на напрежение при 10А е до 3% и предпазителят е в електромерното табло. Така хем съм спазил изискванията хем съм инсталирал само толкова от колкото реално имам нужда.
Ако ще свързваш контактите към кръга на осветлението предпазителя трябва да е 10А при проводници 1,5мм2 или 16А ако главното захранване е 2,5мм2 и не е дълго. Трасето до ключа може да те ползва само ако е в тръба. През тази тръба пускаш 3 бр нови проводници ПВА-1 до разклонителната кутия със същото сечение като захранващите. Под ключа на височина 1,2м гипсираш конзола за контакта и прокарваш новите проводници през паче гофрирана тръба от ключа до контакта. През ключа минават транзит. Евентуално фазата може да се разклони зад ключа с WAGO клема. Това е практика в западна Европа и до днес на комбинирани кръгове осветление и контакти. Същотото се е правило у нас до 60-те години. По настоящем не е забранено да се комбинират осветление и контатакти в общ кръг стига де се спазва сечението и предпазителя. Разделянето им отделно се е наложило през 70-те години заради масовото отопление на ток.
Забранено е извеждането на контакт от лампен излаз т.е. от тавана от лампата или от стената от аплик да пуснеш допълнителна фаза и да ползваш нулата и ако има земя, защото осветителните тела се сменят от любители и земята към контакта може да остане несвързана или инсталацията да се запали.
В моя подземен гараж разположен по-близо до съседния вход се наложи да отделя захранването от общото на останалите гаражи. Захранването стана от партидата на апартамента. Разстоянието е 45м. Полагането на кабел мин 6мм2 както се иска за захранване на табло би ми излязло солено, а инсталираната мощност не би се ползвала почти никога. Затова направих сметка, че 10А ме устройват за осветление и всички обичайни уреди в гаража-дори бъдещ електромобил (по стандарт за обикновени шуко контакти зарядът им е ограничен до 10А или до 16А при индустрални контакти). Така пуснах един комбиниран кръг с 3х2,5мм2 СВТ. Падът на напрежение при 10А е до 3% и предпазителят е в електромерното табло. Така хем съм спазил изискванията хем съм инсталирал само толкова от колкото реално имам нужда.
pechkata
- специалист
- Мнения: 759
вт сеп 27, 2016 10:56 pmReni_S написа: Извинете ме, че късно се включвам в темата. Моля ви за съвет! Имам гараж с много ключове и нито един контакт, а ми трябват 2. Мога ли от ключ да изведа контакт и как да го направя или само от разпределителната кутия. Благодаря ви за съдействието!Може ако отвориш кутията на ключа - завържи всички връзки и ги групирай по двойки без да се опират една друга...
Включваш захранването мериш фаза нула и връзваш там новия контакт...
Ама някоя лампа няма да свети...
Тема "Ел. инсталация без разклонителни кутии" | Включи се в дискусията:
Сподели форума:
Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:
Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook:
Имаш нужда от подходящ професионалист за дома?
- Преустройство, ремонт и реновиране
- ↳ Вашите ремонти
- ↳ Кухня
- ↳ Баня
- ↳ Дневна
- ↳ Спалня
- ↳ Детска
- ↳ Градина
- ↳ Коридор
- ↳ Тераса и балкон
- Направи сам
- ↳ Направи сам
- ↳ Ремонтирай сам
- ↳ Къде е по-евтино?
- ↳ Дърводелство
- ↳ Ел. инструменти
- ↳ Металообработване
- ↳ Конкурс "Направи сам 2012"
- Строителство
- ↳ Всичко за вилата
- ↳ Къщи
- ↳ Саниране
- ↳ Хидроизолация
- ↳ Пасивни и нискоенергийни сгради
- Сухо строителство
- ↳ Окачени тавани
- ↳ Преградни стени и предстенни обшивки
- ↳ Сухи и повдигнати подове
- ↳ Декоративни елементи - колони, трегери, сводове и др.
- ↳ Всичко за гипскартона и гипсфазера
- Въпроси и Отговори
- ↳ Полезни съвети
- ↳ Автомобили
- ↳ Партньори
- ↳ Боядисване и Декориране
- ↳ Вентилация, климатици и термопомпи
- ↳ Водоснабдяване и канализация.
- ↳ Всичко за ремонта
- ↳ Електротехника
- ↳ Отопление
- ↳ Газификация
- ↳ Електроника и Схеми
- ↳ Газобетон
- ↳ От всичко по малко
- ↳ Компютри и периферия
- ↳ Уеб дизайн, PHP, MySQL, JavaScript, HTML..
- ↳ Мобилни устройства, GSM-и
- ↳ Нека се запознаем
- ↳ Recycle Bin
- Статии
- ↳ Практични решения
- ↳ Качване на снимки
- ↳ Какви статии искате?
- ↳ Готварство, туршии и зимнина
- ↳ Отмора и шеги
- ↳ От нищо нещо
- ↳ Не е за вярване
- ↳ Литература
- ↳ Връзки към Интересни сайтове
- Магазин
- ↳ Препоръки и Мнения за он-лайн магазина
- ↳ Крадeни инструменти !!!