Мойто табло е доста странна работа. Хола има отделен кръг. Кухнята има ТРИ кръга. Детската има един кръг. Пералнята е на отделен. Бойлера, заедно с печката в банятя и те са на отделен кръг. Всички бушони са по 25А, осветлението - 16А. Всички бушони са автоматични марка AEG. Само главният е 63А български, от тея дето се навиват. До разпределителните кутии не знам колко е дебел кабела, но до всички контакти е 2х2,5 мостов. Освенлението е 1,5 мм2
Само можеш да се радваш че са ти сложили отделни кръгове то си е предимство.Таблото ти от описанието което даваш е българско-произвеждаха ги в Петрич и бчха масови от средата до края на 90-те.
Таблото сие вечно щом е от ламарина-няма да има опасност да се счупи нещо както на новите.За АЕГ предпазителите съм чувал че са ги правили в Турция-те вече изчезнаха от пазара.Заоразмеряването на предпазителите 16А за осветлениестава но е излишно голям бих предпочел 10А, а ако имам малко лампи 6А. За контактите имам наблюдението че е станало мания да се слагат 25А за всички възможни контакти и стационарни чреди.Това е така, защото 25А са нужни ако се ползват електрожени, машини за циклене на паркет и др такива мощни инструменти, които не се ползват много често или отопление на ток при общ кръг за две стаи. В останалите случаи според мен това не е правилно-за контактите с общо предназначение и всички уреди до 3000Вт са съвсем достатъчни 16А. Все пак по малък ток - подобра защитеност. А при нужда да се включи такъв мощен уред просто бих го включил в някой от усилените контакти напр. в кухнята.