Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
mario-borisov - специалист
Здравейте, имам нужда от малко помощ за свързването на този контактор в момента съм го свързал както е на снимката, но не иска да тръгне електромотора. До контактора достига напрежение. :)

Изображение
Draganov - специалист
Искаш да кажеш,че контактора щрака,но мотора не тръгва? Мери напрежението - имаш ли 380V между трите фази.Двигателя здрав ли е?
mario-borisov - специалист
Контактора не щрака, изобщо не реагира, напрежение има и мотора е здрав :)
lov - майстор
Не виждам още една връзкакоято минава през ТЗ и вообще от тази снимка не се вижда как е захранена бубината на контактора.
gogo7777 - майстор
Да, от снимката нищо не се разбира. Снимай от двете страни. Бобината не е захранена щом не щрака или е изгоряла.
todortv - майстор
Ако бобината на контактора е 220В, не виждам да си я захранил с нула.
Ако е на 380В, няма да стане зщото ползваш монофазно захранване.
mario-borisov - специалист
Ако знаех кое, къде трябва да вържа нямаше да пусна темата :) за това искам помоща ви

Изображение

Изображение
Huhavela - специалист
И според мен тази бобина е на 380V.
Duke_BG - специалист
първо провери бобината на контактора за колко волта е
извади го и прочети на него какво пише
аз си мисля че е на 220 В и за целта ти трябва едно мостче до нулата от болтчето дето няма кабел под черния кабел на третата снимка до маса
mario-borisov - специалист
бобината е 380В-16А, става на въпрос за болчето, което е под черния кабел който се намира от ляво от това болче да направя един мост до нулата така ли ?