Здравейте,

Дойде време да вържа фурната с твърда връзка.
Няма да имам възможност да ремонт на връзката или поне няма да е лесно, за това ми се иска връзката да е надежна.
Кабела от фурната е 3х1,5 с кабелни накрайници.
До конзолата в стената ще прекарам 3х2,5 мек проводник от съседна кутия на около 50см.
Ще сложа накрайници и на този проводник.

Имам твърда връзка от широко дискутираната в предишните постове.
Струва ми се, че ако стегна както трябва ще превъртя резбата.
Дали позволява да се свържат проводници с различни сечения ?

В БауХаус видях един вид твърди връзки, които имаха 4 елемента като на нулевите шини. Дали това е по-надежно ?
iliya_i - майстор
Щом държиш на надеждна връзка, вземи тази показана от moimoimoi на предната страница или с лустърклема. Тази не изглежда никак читава. Два кабела на един винт, особено с различни сечения. По добре е всеки с винт.
Здравейте,
Ще използвам темата, че не намирам друга по-актуална.

Моля за съвети за следната ситуация.
Двупроводна инсталация; в кухнята има 1 кръг с 2х4мм2 и 2 контакта към него, предпазител 25А; друг кръг с 2х2,5мм2 и предпазител16А .
Напазарувах:
- фурна за вграждане; 3,6kW / 16А по документи, кабел с щепсел
- плот индукционен с 2 зони; 2,5-3,7kW по документи, разплетен кабел (без щепсел)

Мислите ли, че 4мм2 могат да удържат двата уреда?
Контактите са шнайдер и с бая зор съм ги монтирал, защото няма аванс на кабела. Ако трябва ще помъча и твърди връзки да сложа, но какво правим с кабела на фурната?

Благодаря.
krasi92 - майстор
Ако 3. 7 kw е пълната мощност махни единият контакт и захрани плота на твърдо а фурната включи в другия. Бушона смени с 32а.