kolev_k - специалист
Здравейте,въпрос от тест:корпуса на луминистцентно тяло трябва да се свърже а:към N б:към PE.Тук идва същинския въпрос:Задължителна ли е 3-проводната инсталация за осветлението?В отговорите няма:ако е 2,ако е 3-проводна.Благодаря!
PCL82 - майстор
Корпусът на осветителното тяло при всички положения се свързва към РЕ или РЕN вариант към N не съществува, защото N е чисто работна нула, която може да се прекъсва, да е лошо заземена изобщо несигурна за защитна цел.

Та следва да си отговориш при двупроводна инсталация дали имаш РЕN и L и зануляваш корпуса или имаш N и L и е по-безопасно да оставиш корпуса висящ и да се погрижиш за добрата изолация (шлаух на проводниците, ПРА с надежна изолация/изолиране на ПРА от корпуса).

При трипроводна инсталация всичко е ясно.