чет мар 07, 2024 10:04 pmstoyansbg написа: Къде са тези предпазители с два отвора от едната страна? До одеве търсих, ама от снимките не изглежда да имат нито Шнайдер, нито Легранд, нито Сименс. Дай някой линк ако имаш.Eaton, HAGER,Schrack,Abb,GE,LEGRAND....но имай предвид ,че повечето са с два отвора само от долната страна.АББ имаше серия преди с двойни отвори от дете страни ...сега незнам.
Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
hidrazin
- майстор
39 мнения в "Разклонение на фаза в ел.табло"
valentino76bs
- майстор
- Мнения: 2406
nikkk
- специалист
- Мнения: 52
Майстори, и аз имам няколко усукани въпроса. Доколкото виждам, има разни системни решения при "марковите" производители, но компонентите им не се държат на склад в БГ. Това автоматично води до извода, че не се използват масово тук, и това пък води до извода, че има някакви други "по-масови" решения.
Доколкото чета, мушкането едновременно на кабел и гребен в общ отвор на АП/ДТЗ се практикува, както и подвързването на следващи АП-та с мостчета. За моста предполагам е най-удачно да се използва едножичен проводник (по-пластичен е и заема зададената му форма между отворите, не е нужно да се кербова). Моля, кажете ако дотук нещо е невярно.
Моите въпроси са следните:
1. Ако в табло захранването (трифазно) влиза в горен ред на шината и тя захранва надясно с гребен, как ще захраним следващ (по-долен) ред?
Споменатата клема A9XPCM04 е с кабел настрани, така че може би решението е с AST25/15S, кабел надолу и отново такава клема в долната шина? (https://new.abb.com/products/2CDL200011R2515/ast25-15s)
2. В моя асортимент имам вече комбинация от две серии на Шнайдер - предпазители 1P и 3Р серия Acti9, и отделно предпазители 4Р и ДТЗ серия Easy 9. Мога ли да очаквам проблеми, ако ги ползвам заедно в общо табло?
3. Елементите от гореспоменатите две серии имат малка разлика във височината - около 3 мм по спомен. От горе са на обща линия и може да подведат на общ гребен. Но отдолу, предвид споменатите милиметри, би ли имало проблем ако отново се сложи общ гребен?
4. В моето табло, имам ситуация в която на 4Р гребен ми пречат един комплект от 4 уши (там се явява позициониран катоден отводител); ако ги изрежа от шината, това ще бъде ли в разрез с нормативната уредба? Имам предвид - хоризонталната шина си върви, но от нея са отрязани 4 от излизащите уши. (жълтите капачета не помагат - ушите пречат физически).
5. Хидразин спомена една от разликите, но какви са другите разлики и приложения в различните видове уши на гребените - ето тук картинка с 3 вида уши:
Доколкото чета, мушкането едновременно на кабел и гребен в общ отвор на АП/ДТЗ се практикува, както и подвързването на следващи АП-та с мостчета. За моста предполагам е най-удачно да се използва едножичен проводник (по-пластичен е и заема зададената му форма между отворите, не е нужно да се кербова). Моля, кажете ако дотук нещо е невярно.
Моите въпроси са следните:
1. Ако в табло захранването (трифазно) влиза в горен ред на шината и тя захранва надясно с гребен, как ще захраним следващ (по-долен) ред?
Споменатата клема A9XPCM04 е с кабел настрани, така че може би решението е с AST25/15S, кабел надолу и отново такава клема в долната шина? (https://new.abb.com/products/2CDL200011R2515/ast25-15s)
2. В моя асортимент имам вече комбинация от две серии на Шнайдер - предпазители 1P и 3Р серия Acti9, и отделно предпазители 4Р и ДТЗ серия Easy 9. Мога ли да очаквам проблеми, ако ги ползвам заедно в общо табло?
3. Елементите от гореспоменатите две серии имат малка разлика във височината - около 3 мм по спомен. От горе са на обща линия и може да подведат на общ гребен. Но отдолу, предвид споменатите милиметри, би ли имало проблем ако отново се сложи общ гребен?
4. В моето табло, имам ситуация в която на 4Р гребен ми пречат един комплект от 4 уши (там се явява позициониран катоден отводител); ако ги изрежа от шината, това ще бъде ли в разрез с нормативната уредба? Имам предвид - хоризонталната шина си върви, но от нея са отрязани 4 от излизащите уши. (жълтите капачета не помагат - ушите пречат физически).
5. Хидразин спомена една от разликите, но какви са другите разлики и приложения в различните видове уши на гребените - ето тук картинка с 3 вида уши:
hidrazin
- майстор
- Мнения: 21576
пон мар 11, 2024 8:54 pmnikkk написа: Майстори, и аз имам няколко усукани въпроса. Доколкото виждам, има разни системни решения при "марковите" производители, но компонентите им не се държат на склад в БГ. Това автоматично води до извода, че не се използват масово тук, и това пък води до извода, че има някакви други "по-масови" решения.
Така е.
Доколкото чета, мушкането едновременно на кабел и гребен в общ отвор на АП/ДТЗ се практикува, както и подвързването на следващи АП-та с мостчета. За моста предполагам е най-удачно да се използва едножичен проводник (по-пластичен е и заема зададената му форма между отворите, не е нужно да се кербова). Моля, кажете ако дотук нещо е невярно.
Винаги предпочитам многожичен. Кербоването е най-малкия проблем.
Особено пък в табла различни от апартаментните се използват перфорирани кабелни канали. Там с едножичен проводник е цял цирк.
Моите въпроси са следните:
1. Ако в табло захранването (трифазно) влиза в горен ред на шината и тя захранва надясно с гребен, как ще захраним следващ (по-долен) ред?
С проводник естествено.
Споменатата клема A9XPCM04 е с кабел настрани, така че може би решението е с AST25/15S, кабел надолу и отново такава клема в долната шина?
С кабел настрани е по-добре - заема по-малко място между два съседни реда. Никой не е казал че трябва да се наредят една след друга...
Лично аз тези клеми ги избягвам - те са една допълнителна връзка. Намерил съм им друго предназначение...
2. В моя асортимент имам вече комбинация от две серии на Шнайдер - предпазители 1P и 3Р серия Acti9, и отделно предпазители 4Р и ДТЗ серия Easy 9. Мога ли да очаквам проблеми, ако ги ползвам заедно в общо табло?
Не е желателно да смесваш различни серии и производители. Дори и да няма проблем става изключително грозно.
3. Елементите от гореспоменатите две серии имат малка разлика във височината - около 3 мм по спомен. От горе са на обща линия и може да подведат на общ гребен. Но отдолу, предвид споменатите милиметри, би ли имало проблем ако отново се сложи общ гребен?
Въобще не е желателно. Такива циркове не съм правил за да ти гарантирам безпроблемна работа. Прецени си сам...
4. В моето табло, имам ситуация в която на 4Р гребен ми пречат един комплект от 4 уши (там се явява позициониран катоден отводител); ако ги изрежа от шината, това ще бъде ли в разрез с нормативната уредба? Имам предвид - хоризонталната шина си върви, но от нея са отрязани 4 от излизащите уши. (жълтите капачета не помагат - ушите пречат физически).
Една снимка говори повече, отколкото половин страница писаници. Особено за някакви уши...
5. Хидразин спомена една от разликите, но какви са другите разлики и приложения в различните видове уши на гребените - ето тук картинка с 3 вида уши:
На картинката са ДВА вида "уши" а не три. Най-левия е за предпазители без отделен отвор за гребен. Другите два са за такива предпазители.
Разликата е че средния е за 4Р опроводяване а най-левия е за 2Р опроводвяване ни двата са за бАшони с отделен отвор за шина...
nikkk
- специалист
- Мнения: 52
Ясно.
"Винаги предпочитам многожичен. Кербоването е най-малкия проблем." - защото лесно можеш да го огънеш в правилната форма за да стигне в правилния отвор за стягане, или има още нещо?
"Една снимка говори повече, отколкото половин страница писаници. Особено за някакви уши..." - ще направя снимка за илюстрация.
Поздрави!
"Винаги предпочитам многожичен. Кербоването е най-малкия проблем." - защото лесно можеш да го огънеш в правилната форма за да стигне в правилния отвор за стягане, или има още нещо?
"Една снимка говори повече, отколкото половин страница писаници. Особено за някакви уши..." - ще направя снимка за илюстрация.
Поздрави!
hidrazin
- майстор
- Мнения: 21576
вт мар 12, 2024 9:26 amnikkk написа: ... защото лесно можеш да го огънеш в правилната форма за да стигне в правилния отвор за стягане, или има още нещо?Че това малко ли е? Ето един "пример" където някой е правил табло с едножични проводници.
Освен че таблото е тотално объркано (сложени електромерите в грешното табло, няма главен предпазител, другите с неподходящи стойности...) и изглежда грозно.
Ето как изглежда след като го преправихме с многожични проводници.
Да, има и друго. Когато се използват многожични проводници и се налага да сложиш два в един отвор става много по-читаво и прегледно с двойни кабелни накрайници.
И може да са както с еднакво сечение, така и с различно сечение. А това с твърди проводници, особено когато са с различно сечение е малко проблемно.
Прикачен файл:
Двоен кабелен накрайник.jpg (5.86 KиБ) Видяна 248 пъти
mika
- специалист
- Мнения: 271
hidrazin вече е отговорил на повечето въпроси. Искам само да допълня, че когато скъсявам гребен, вядя изцяло медните шини и режа всяка непосредствено след последното и ухо/зъб. Пластмасата режа отделно с ножици за полипропиленови тръби и след това връщам шините по местата им. По този начин в краищата на гребена не се показват тоководещи части и е една идея по-безопасно. Въпреки това е добре да се сложат и крайни капачки за дадения модел, които за съжаление не се предлагат навсякъде.
P.S. Има и гребени като A9XPC712 например, при които шините не могат да се извадят и се режат наведнъж, но те по принцип си вървят с няколко комплекта крайни капачки.
P.S. Има и гребени като A9XPC712 например, при които шините не могат да се извадят и се режат наведнъж, но те по принцип си вървят с няколко комплекта крайни капачки.
hidrazin
- майстор
Тема "Разклонение на фаза в ел.табло" | Включи се в дискусията:
Сподели форума:
Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:
Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook:
Имаш нужда от подходящ професионалист за дома?
- Преустройство, ремонт и реновиране
- ↳ Вашите ремонти
- ↳ Кухня
- ↳ Баня
- ↳ Дневна
- ↳ Спалня
- ↳ Детска
- ↳ Градина
- ↳ Коридор
- ↳ Тераса и балкон
- Направи сам
- ↳ Направи сам
- ↳ Ремонтирай сам
- ↳ Къде е по-евтино?
- ↳ Дърводелство
- ↳ Ел. инструменти
- ↳ Металообработване
- ↳ Конкурс "Направи сам 2012"
- Строителство
- ↳ Всичко за вилата
- ↳ Къщи
- ↳ Саниране
- ↳ Хидроизолация
- ↳ Пасивни и нискоенергийни сгради
- Сухо строителство
- ↳ Окачени тавани
- ↳ Преградни стени и предстенни обшивки
- ↳ Сухи и повдигнати подове
- ↳ Декоративни елементи - колони, трегери, сводове и др.
- ↳ Всичко за гипскартона и гипсфазера
- Въпроси и Отговори
- ↳ Полезни съвети
- ↳ Автомобили
- ↳ Партньори
- ↳ Боядисване и Декориране
- ↳ Вентилация, климатици и термопомпи
- ↳ Водоснабдяване и канализация.
- ↳ Всичко за ремонта
- ↳ Електротехника
- ↳ Отопление
- ↳ Газификация
- ↳ Електроника и Схеми
- ↳ Газобетон
- ↳ От всичко по малко
- ↳ Компютри и периферия
- ↳ Уеб дизайн, PHP, MySQL, JavaScript, HTML..
- ↳ Мобилни устройства, GSM-и
- ↳ Нека се запознаем
- ↳ Recycle Bin
- Статии
- ↳ Практични решения
- ↳ Качване на снимки
- ↳ Какви статии искате?
- ↳ Готварство, туршии и зимнина
- ↳ Отмора и шеги
- ↳ От нищо нещо
- ↳ Не е за вярване
- ↳ Литература
- ↳ Връзки към Интересни сайтове
- Магазин
- ↳ Препоръки и Мнения за он-лайн магазина
- ↳ Крадeни инструменти !!!