Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
sts - специалист
stoyansbg колко квадрата е това помещение/къща,апартамент/.
Защо в гаража няма малко табло с 4 АП а слагате отделно осветление.
Токов кръг ДТЗ печка бих разделил на два т.к. /фурна и плот/.
За бойлер бих сложил комбинирана неелектронна ДТЗ.
Токов кръг за сушилня и съдомиялна не ги виждам.
Хладилник като отделен токов кръг захранван преди главния АП като
функция при продължително отсъствие от дома не виждам.
Казвате,че мислите в перспектива и е хубаво да помислите по написаното
от мен.
valentino76bs - майстор
чет мар 07, 2024 2:24 pmstoyansbg написа:
Ето и две диаграми за пояснение.

Сега таблото изглежда така:

now.png

А това е с евентуално допълнителни предпазители преди ДТЗ:

future.png

С втория вариант се избягват разклоненията с мостове, но не знам доколко е приемливо да се свързват последователно предпазители.
Как последователно не мога да те разбера и нещо това табло какви са тея нацвъкани по 50 а предпазители? 25 на контактите да ги смениш всички с 16А и на осветлението сложи 6.
stoyansbg - специалист
чет мар 07, 2024 3:59 pmsts написа:
stoyansbg колко квадрата е това помещение/къща,апартамент/.
Защо в гаража няма малко табло с 4 АП а слагате отделно осветление.
Токов кръг ДТЗ печка бих разделил на два т.к. /фурна и плот/.
За бойлер бих сложил комбинирана неелектронна ДТЗ.
Токов кръг за сушилня и съдомиялна не ги виждам.
Хладилник като отделен токов кръг захранван преди главния АП като
функция при продължително отсъствие от дома не виждам.
Казвате,че мислите в перспектива и е хубаво да помислите по написаното
от мен.
Едноетажна къща около 150 квадрата без гаража. Таблото всъщност е в гаража, който е долепен до къщата, но още не е изграден. С други думи засега таблото е на външната стена отвън на къщата и евентуано ще “влезе” в гаража като се дострои.
За плота и фурната и аз исках да е така но ел. техниците ме убедиха, че един токов кръг им е достатъчен.
За бойлера ще разуча и може би ще послушам съвета ти.
Сушилнята е заедно с пералнята на един токов кръг - перално помещение.
Съдомиялната е на един кръг с останалите контакти в кухнята.
За хладилника е добра идея, но вече е прекалено късно - стените са измазани.

Последователно имам предвид следното:

Главен АП - (АП) - ДТЗ - АП-та.

За този в скобите става въпрос. Те са тези нацвъканите по 50А, като на главния, защото единствената им роля е да разклонят фазата без допълнителни мостове.
valentino76bs - майстор
чет мар 07, 2024 4:26 pmstoyansbg написа:
чет мар 07, 2024 3:59 pmsts написа:
stoyansbg колко квадрата е това помещение/къща,апартамент/.
Защо в гаража няма малко табло с 4 АП а слагате отделно осветление.
Токов кръг ДТЗ печка бих разделил на два т.к. /фурна и плот/.
За бойлер бих сложил комбинирана неелектронна ДТЗ.
Токов кръг за сушилня и съдомиялна не ги виждам.
Хладилник като отделен токов кръг захранван преди главния АП като
функция при продължително отсъствие от дома не виждам.
Казвате,че мислите в перспектива и е хубаво да помислите по написаното
от мен.
Едноетажна къща около 150 квадрата без гаража. Таблото всъщност е в гаража, който е долепен до къщата, но още не е изграден. С други думи засега таблото е на външната стена отвън на къщата и евентуано ще “влезе” в гаража като се дострои.
За плота и фурната и аз исках да е така но ел. техниците ме убедиха, че един токов кръг им е достатъчен.
За бойлера ще разуча и може би ще послушам съвета ти.
Сушилнята е заедно с пералнята на един токов кръг - перално помещение.
Съдомиялната е на един кръг с останалите контакти в кухнята.
За хладилника е добра идея, но вече е прекалено късно - стените са измазани.

Последователно имам предвид следното:

Главен АП - (АП) - ДТЗ - АП-та.

За този в скобите става въпрос. Те са тези нацвъканите по 50А, като на главния, защото единствената им роля е да разклонят фазата без допълнителни мостове.
Ясно не е зле като идея само ,че вместо 50 сложи 40.... иначе мостове...
Пс Всъщност като се замисля пак същата работа...пак ще карбоваш мостове.
Има предпазители които имат по два отвора един за гребен и един за кабел но и обикновенните стават само ,че шипа на гребена и кабела са в едно гнездо.

Прикачен файл

Без име.png
Без име.png (97 KиБ) Видяна 309 пъти
stoyansbg - специалист
чет мар 07, 2024 4:31 pmvalentino76bs написа:
чет мар 07, 2024 4:26 pmstoyansbg написа:
чет мар 07, 2024 3:59 pmsts написа:
stoyansbg колко квадрата е това помещение/къща,апартамент/.
Защо в гаража няма малко табло с 4 АП а слагате отделно осветление.
Токов кръг ДТЗ печка бих разделил на два т.к. /фурна и плот/.
За бойлер бих сложил комбинирана неелектронна ДТЗ.
Токов кръг за сушилня и съдомиялна не ги виждам.
Хладилник като отделен токов кръг захранван преди главния АП като
функция при продължително отсъствие от дома не виждам.
Казвате,че мислите в перспектива и е хубаво да помислите по написаното
от мен.
Едноетажна къща около 150 квадрата без гаража. Таблото всъщност е в гаража, който е долепен до къщата, но още не е изграден. С други думи засега таблото е на външната стена отвън на къщата и евентуано ще “влезе” в гаража като се дострои.
За плота и фурната и аз исках да е така но ел. техниците ме убедиха, че един токов кръг им е достатъчен.
За бойлера ще разуча и може би ще послушам съвета ти.
Сушилнята е заедно с пералнята на един токов кръг - перално помещение.
Съдомиялната е на един кръг с останалите контакти в кухнята.
За хладилника е добра идея, но вече е прекалено късно - стените са измазани.

Последователно имам предвид следното:

Главен АП - (АП) - ДТЗ - АП-та.

За този в скобите става въпрос. Те са тези нацвъканите по 50А, като на главния, защото единствената им роля е да разклонят фазата без допълнителни мостове.
Ясно не е зле като идея само ,че вместо 50 сложи 40.... иначе мостове...
Пс Всъщност като се замисля пак същата работа...пак ще карбоваш мостове.
Има предпазители които имат по два отвора един за гребен и един за кабел но и обикновенните стават само ,че шипа на гребена и кабела са в едно гнездо.

Точно това искам да избегна - 2 жила или жило и шип в едно гнездо. Моите предпазители (Schneider Easy9) нямат май два отвора от една страна.
iliya_i - майстор
След като таблото ще бъде в още неизграден гараж, то трябва да е за монтаж на открито.
Или нещо такова: Изображение
Не виждам какъв е проблема да се вкарат и клемореди за фазите.

Примерно:
на първи ред ДИН шина - главни бушони и всички ДТЗ след тях
втори ред ДИН шина - клемореди за разклонение на фазите
трети ред ДИН шина - всички бушони на кръгове от едната фаза
четвърти ред ДИН шина - всички бушони на кръгове от втора фаза
и т.н.
hidrazin - майстор
Аз пък четох, четох, връщах се да чета и пак не разбрах - къде е ТРАГЕДИЯТА ?
И тъй като не разбрах, се хванах за това:
чет мар 07, 2024 5:03 pmstoyansbg написа:
Точно това искам да избегна - 2 жила или жило и шип в едно гнездо. Моите предпазители (Schneider Easy9) нямат май два отвора от една страна.

1-во - Има предпазители с с два отвора, за шина + проводник. Та като искаш такива неща въобще не знам кой ти е избирал такива предпазители. (и защо се месиш там а не си гледаш проекта)
2-ро - Като толкова държиш да няма "жило и шип" :lol: в една дупка, си има решения. Примерно това. Има и други производители на подобни...
Редова клема за 4 mm², 800 V, 32 A Вкарваш един проводник, излизат два.

Прикачен файл:
pv-19051400009999-1000x1000.jpg
pv-19051400009999-1000x1000.jpg (74.55 KиБ) Видяна 235 пъти

3-то - Относно токов кръг "печка" колегата sts е предложил да се раздели на плот и фурна...
Ама без да знае дали ще е плот и фурна или свободно стояща печка.
И какво правиш ако техниците ти шибнат два слаби кръга по 16А с кабели по 2,5 mm² а ти турнеш свободно стояща печка 7-8-9 kW ...
4-то - Това табло ти е много важно за къщето. Бива да се използва осен от твоето, и поне от още едно поколение.
Та не разбрах, ти каква работа имаш там? :?
:partyman:
stoyansbg - специалист
Къде са тези предпазители с два отвора от едната страна? До одеве търсих, ама от снимките не изглежда да имат нито Шнайдер, нито Легранд, нито Сименс. Дай някой линк ако имаш. :partyman:
hidrazin - майстор
чет мар 07, 2024 10:04 pmstoyansbg написа:
Къде са тези предпазители с два отвора от едната страна?
В магазините. За тези дето знаят че ги има. Много удобна работа. Такива имат включително онези с боклуците ЕлМрак ...
Особеното е се използва гребен "вилица" а не стандартния. Гребена влиза в отделен процеп. Отворът остава свободен за проводник.
Стягането на гребен и проводник става ЕДНОВРЕМЕННО с един винт.
Не че е проблем покрай гребена да навреш и проводник ама така е къде по=добре и дава възможност за повече "творчество".
И ... скоро (колко скоро, ама не повече от година) писахме за такива предпазители.
Там даже дадох снимки с такива които имат и такива които нямат. Потърси...

Прикачен файл:
БАШОН с две дупки.png
Прикачен файл:
ГРЕБЕН.png
ГРЕБЕН.png (47.2 KиБ) Видяна 225 пъти

:partyman:
stoyansbg - специалист
чет мар 07, 2024 10:36 pmhidrazin написа:
чет мар 07, 2024 10:04 pmstoyansbg написа:
Къде са тези предпазители с два отвора от едната страна?
В магазините. За тези дето знаят че ги има. Много удобна работа. Такива имат включително онези с боклуците ЕлМрак ...
Особеното е се използва гребен "вилица" а не стандартния. Гребена влиза в отделен процеп. Отворът остава свободен за проводник.
Стягането на гребен и проводник става ЕДНОВРЕМЕННО с един винт.
Не че е проблем покрай гребена да навреш и проводник ама така е къде по=добре и дава възможност за повече "творчество".
И ... скоро (колко скоро, ама не повече от година) писахме за такива предпазители.
Там даже дадох снимки с такива които имат и такива които нямат. Потърси...


БАШОН с две дупки.png
ГРЕБЕН.png


:partyman:
Тоя процеп хич нямаше и да го забележа. Благодаря много и за пояснението за гребена! :prayer:

Тема "Разклонение на фаза в ел.табло" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: