Здравейте, надявам се да дадете идея защо ДТЗ не изключва.
Ситуацията е следната:
Имам 4 проводна мрежа. Разделих ПЕН на ПЕ и на Н в таблото на къщата преди ДТЗ(40А 0,03мА тип А на Hager). След това имам 3-5 проводна инсталация.
Когато свържа нула и защитен където и да е в къщата, ДТЗ изключва. От тест бутона също изключва нормално.
Когато обаче пусна тест на ДТЗ с уред, включен в контакт, ДТЗ не изключва и уредът изписва: ТОКЪТ НА ИЗКЛЮЧВАНЕ НЕ Е ОК или: ВРЕМЕТО ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ НЕ Е ОК, в зависимост от това какъв тип измерване съм задал.
Уредът тества с ток на утечка до 42мА и време до 50мсек.
Пробвах и с чисто нова ДТЗ от същия модел - има същото поведение.
Идеи...?