Здравейте, необходима ми е малко помощ от по-компетентни от мен хора. Налага ми се да пусна кабел СВТ в гофриран маркуч на дължина 23м от таблото, ще захранва двоен керамичен плот 3kW + пeчка 3.5kW + абсорбатор 400W. Въпроса е дали 3Х4мм/2 ще свърши работа или ще е проблем заради дължината? Таблото се захранва с 6мм2.
Желателно е кабелът ти да е 4x4кв.мм. Дали ще влезе в избраната от теб тръба ще трябва опитно да се провери.
И защо точно СВТ? Той ще е в тръба и тя ще го пази. Може да сложиш отделни проводници ПВ-А2.