Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
Neli.k - помощник
Здравейте,
Моля за помощ за свързване на ел.кабелите на бойлера. От схемата излиза, че l1 е синия кабел и е фаза, но си мисля, че кафявия трябва да е фазата.
Не мога да кача снимка, че е голям размера.
muhala - майстор
Марка и модел на бойлера ?
Може да качиш снимка тук дори и без регистрация http://postimage.org/
muhala - майстор
Според мен L1 e фазата. Поне аз така бих го свързал.
Нямаш снимка на окабеляването. Пуснал си два пъти една и съща снимка.
Инсталацията на дома ти трипроводна ли е ?
Neli.k - помощник
Качих две снимки на самия бойлер окабеляване и на моя изход.
muhala - майстор
Почти нищо не се чете :) Добре е, че инсталацията е трижилна.
Твърдиш, че Л1 е на синия кабел ?
Проследи кой кабел се прекъсва.
Neli.k - помощник
https://postimg.org/image/iiz9m0aat/
Изглежда ми, е синия се прекъсва.
https://postimg.org/image/nhqwo2sb3/
Бяла е кутията и трудно се вижда на снимка.
lpoik - специалист
Neli.k---На първо време вземаш един фазомер и намираш на фходният (белия кабел) къде ти е фазата на синия или кафявия кабел жълто зеленя трябва да е свързан към корпуса на бойлера.Та намираш фазата и я връзваш от дясно на термозащитата където излиза червения кабел той минава през терморегулатора и се връзва на нагревателя, другия черния трябва да отива директно на нагревателя прослседи къде отива тънкия черен дали не е на корпуса защото на снимаката не се вижда добре, но мисля че е свързан с нулата. :partyman: :partyman: :rock: :drinkers:
zdravcho - специалист
Колега не го заблуждавай - към нагревателя отиват кафяв и червен кабел. Това черното не са "кабели" а опашките на термо сондите. Не прави грешката да ги режеш и огъваш много!

По схемата на бойлера
L1 - фаза - червен кабел от вътрешното окабеляване
L2 - нула - кафяв кабел от вътрешното окабеляване
PE - земя/зануляване според инсталацията - жълто+зелено

По принцип кафяв/черен се за фаза(L), син за нула(N), жълто+зелено за земно

Ако някой друг е правил вътрешното окабеляване на бойлера може и да е объркал цветовете - най вероятно е сложил кафявото да си отговаря на кафявото - да ама не. Прозвъни с мултицет връзките и кое къде отива и ако е нужно ги пренареди кабелите, за да си отговарят цветовете, че след време не се знае на кой ще му се наложи да го отвори бойлера.