Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
valentino76bs - майстор
http://forum.napravisam.bg/viewtopic.php?f=16&t=48278

Здравейте каква хубава тема се заформила :) но не обичам да пиша в други раздели и за това тук .Искам да покажа и да питам нещо.Един приятел има сериозна ферма за птици оборудвана тертиплииски с клетки, автоматика ,двигатели, редуктори, малко електроника и много желязна конструкция.Направили са му я да се захранва с генератор който пали автоматично след като спре тока без да се бави.Обаче нещо не ми харесва тая цялата система на свързване та прилагам снимки долу горе за ориентир.От таблото на стълба тръгва едно СВТ 3Х25 като са свързани и трите му края влиза в АВР като му е изолиран ж.з./земя/ проводник.Разстоянието е около 100 а може и повече метра и то на село отдалечена къща .Изходния кабел който захранва фермата е по същия начин 3-ка с не свързан ж.з. кабел! От генератора свързването е с щепсел и дву жилен кабел.Не успях да разгледам вътрешния ТАП но контактите са занулени.Каза ми ,че когато пуснел един телфер който е на конструкцията на клетките го перял тока. Не съм измервал нищо.Не знам кой го е сътворил това нещо но никъде няма заземяване,вие какво ще кажете да му бия ли коловете или...?
А забравих да напиша ,че контактора е с 2 Н.О и 2 Н.З. к-кта прекъсва и ФАЗА И НУЛА!

Прикачен файл

image-0-02-04-b0cd396b78f913b0d6c83b59209bc0a73b347ec3998140fb607ca2dfae8bf4e2-V.jpg
image-0-02-04-b0cd396b78f913b0d6c83b59209bc0a73b347ec3998140fb607ca2dfae8bf4e2-V.jpg (56.38 KиБ) Видяна 3137 пъти

Прикачен файл

image-0-02-04-093611cbc63b27a3173f0cee14667253889e7724bec167265f78d3d083adaeff-V.jpg
image-0-02-04-093611cbc63b27a3173f0cee14667253889e7724bec167265f78d3d083adaeff-V.jpg (50.16 KиБ) Видяна 3137 пъти

Прикачен файл

image-0-02-04-729b9ddd7253d61f863ef7961b05ecfcf4550f43123877e7dfb1cbc540efa4fc-V.jpg
image-0-02-04-729b9ddd7253d61f863ef7961b05ecfcf4550f43123877e7dfb1cbc540efa4fc-V.jpg (58.89 KиБ) Видяна 3137 пъти

Прикачен файл

image-0-02-04-4af45864593dd7a9e3d0995763a557ff57729022a40fc15e30d350ab2d856f78-V.jpg
image-0-02-04-4af45864593dd7a9e3d0995763a557ff57729022a40fc15e30d350ab2d856f78-V.jpg (45.74 KиБ) Видяна 3137 пъти
DundyTheCroc - майстор
Виждам генератора не е заземен, това е първото, което трябва да се направи. Второ, на изхода от генератора няма фаза и нула, съответно контактите не са занулени вече, трябва изхода му, който отива към 0 на контактите също да се заземи. Всъщност не знам как е свързан вътре АВР на генератора, може само неговото заземяване да е достатъчно.
valentino76bs - майстор
Ако се свържат двата ж.з кабела и заземят/с колове/ и генератора също как е като вариант?
DundyTheCroc - майстор
Според мен е идеално като вариант
preslav - майстор
DundyTheCroc написа:
Според мен е идеално като вариант
И според мен е идеално, стига под колове да не разбираш колчета за палатка. Не знам как е по книга, но май и Нулите трябва да са свързани с въпросните кабели. А щом всичко е тертеплийско направено си заслужава да се помисли и за ДТЗ - курник-курник, ама и хора влизат там ежедневно.
tzetz009 - специалист
Тия сините контакти , дето ги слагат по агрегатите са големи ментета ! По добре развий панела и се вържи със сигурна връзка ! Ще направиш добре , ако разглобиш един такъв контакт и го разгледаш ! :partyman: :partyman: :partyman:
valentino76bs - майстор
preslav написа:
DundyTheCroc написа:
Според мен е идеално като вариант
И според мен е идеално, стига под колове да не разбираш колчета за палатка. Не знам как е по книга, но май и Нулите трябва да са свързани с въпросните кабели. А щом всичко е тертеплийско направено си заслужава да се помисли и за ДТЗ - курник-курник, ама и хора влизат там ежедневно.
Във вътрешното табло ще ги обединя нула и земя!
preslav - майстор
tzetz009 написа:
Тия сините контакти , дето ги слагат по агрегатите са големи ментета ! По добре развий панела и се вържи със сигурна връзка ! Ще направиш добре , ако разглобиш един такъв контакт и го разгледаш ! :partyman: :partyman: :partyman:
Аз съм за, пък и 6 Киловата на едно щепселче са си доста много те 3 не държат, че камо ли 6!
hidrazin - майстор
valentino76bs написа:
...Каза ми ,че когато пуснел един телфер който е на конструкцията на клетките го перял тока. Не съм измервал нищо.Не знам кой го е сътворил това нещо но никъде няма заземяване,вие какво ще кажете да му бия ли коловете или...?
Телфера, клетките и всичкото Джелязно - не трябва да бие ток от него, защото трябва да е заземено.
Пък и това разстояние от 100 метра направо си плаче за повторен заземител.
:partyman:
valentino76bs - майстор
hidrazin написа:
valentino76bs написа:
...Каза ми ,че когато пуснел един телфер който е на конструкцията на клетките го перял тока. Не съм измервал нищо.Не знам кой го е сътворил това нещо но никъде няма заземяване,вие какво ще кажете да му бия ли коловете или...?
Телфера, клетките и всичкото Джелязно - не трябва да бие ток от него, защото трябва да е заземено.
Пък и това разстояние от 100 метра направо си плаче за повторен заземител.
:partyman:
Ясно да ,направо ще обеденя входящата нула и земното и изходящия жълтозелен към тапа а пък вътре в тапа ще са заедно нулата и земята!
  • 1
  • 2

Тема "Генератор на ток." | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: