Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
muhala написа:За трети път ти казвам, че максималния ток на контакта е 16А, предпазителя ти е 25А. Кое не стана ясно ?

И какво? 16А предпазител няма да сработи веднага при претоварване от 1-2-5А - например 19А. Биметалната защита е бавна и с толеранс от претоварване.
sinfon написа:И аз като сложа цялата къща на една магистрала, как ще обособя кръгове?

Ако това го мислиш или питаш, по-добре не давай съвети
По проектите съм виждал и кръгове с контакти защитени и с 10А АП..
sinfon написа:
muhala написа:За трети път ти казвам, че максималния ток на контакта е 16А, предпазителя ти е 25А. Кое не стана ясно ?

И какво? 16А предпазител няма да сработи веднага при претоварване от 1-2-5А - например 19А. Биметалната защита е бавна и с толеранс от претоварване.

Сега какво ? Щом 16А предпазител не пада на момента от 16А дай да слагале 25А ?
Глупости бавна била защитата..На моите 10А АП на ЕТI дето не са кой знае каква марка при стартов ток 13-14А от импулсните захранвания на лед крушките за по-малко от секунда изключват на момента..Иначе консумират 2.5А.
GalinBelos написа: От време оно че до ден днешен всички битови ел. инсталации се изпълняват така ,
В някои панелки кабели вървят под замазката и се разклоняват в всеки подов контакт има и вариант с разклонителна кутия под контакта.
Този вариант е забравен по неясна причина и остана основно само тоя с грозните капачки под тавана.
nikolov333 написа:Глупости бавна била защитата.

Нещо да прочетеш спецификацията на АП-тата?

Прикачен файл

Tripping.jpg
Tripping.jpg (44.72 KиБ) Видяна 187 пъти
nikolov333 написа:Ето чети и ти.. http://www.etigroup.eu/levels-2?view=ident&levelid=164&id=002141514

Чета. Значи както виждаш до 1.5In сработването не се знае кога точно ще стане. До 3600 секунди - това си е цял час бе. С други думи вместо да изгаси на 16А, предпазителят спокойно може да държи 1 час близо 24А :-D
Ха сега кажи ми, ако го претовариш тоя контакт 10-тина дни по ред с 24А по 1час, какво ли ще му се случи? :partyman:
GalinBelos написа: И в колко от тях си видял проект където не се тръгва с 4 квадрата , и спусъците да са по 2.5 мм. ? От време оно че до ден днешен всички битови ел. инсталации се изпълняват така , но някои хора дето вчера за пръв път пипват кабел ,решили че това е грешно и те знаят най-добре , щото видиш ли те го били направили така .


Дрън,дрън ....от къде си ги измисляте тези неща да ви се чуди човек.
Не казвам ,че няма такива изпълнения ,има разбира се ...но тва в червеното :axe:
Дай да говорим с факти при мен имам няколко проекта готов съм да ги разлистя и снимам като доказателство на обратното твърдение.
А извинявай ама са от Бургас то тука може да са други законите...
sinfon написа:
nikolov333 написа:Ето чети и ти.. http://www.etigroup.eu/levels-2?view=ident&levelid=164&id=002141514

Чета. Значи както виждаш до 1.5In сработването не се знае кога точно ще стане. До 3600 секунди - това си е цял час бе. С други думи вместо да изгаси на 16А, предпазителят спокойно може да държи 1 час близо 24А :-D
Ха сега кажи ми, ако го претовариш тоя контакт 10-тина дни по ред с 24А по 1час, какво ли ще му се случи? :partyman:

Казах ти, че моя 10А АП пада за <1сек с товар на InRush current 13-14A.. от студен старт тоест без да е имал товар преди това..
Също казах, че има вариант кръговете за контакти да се защитават и с 10А АП.
Има и такива случаи когато с АП25А им пада "бушона" и слагат 40А.. :shock:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=433879&start=15#p4255644
nikolov333 написа:Казах ти, че моя 10А АП пада за <1сек с товар на InRush current 13-14A.. от студен старт тоест без да е имал товар преди това..

Какво е при теб честно казано не ме интересува, човек. Има си спецификация. Има си гарантирани показатели. Останалото са свободни съчинения. Твоят предпазител значи е дефектен.
Има вариант за 10А предпазители. А има вариант и въобще да не се пуска инсталация и да си свети на свещи, да направи дупка в тавана и едно огнище в хола да си готви и да се топли.
Глупости.. ей ти един проект за инсталация тук там с някой кръг контакти на 16А..

Прикачен файл

PIC_7100 (1).JPG
Последна промяна от nikolov333 на пет фев 17, 2017 9:33 pm, променено общо 1 път.
nikolov333 написа:Глупости.. ей ти една интересна схема тук там с някой кръг контакти на 16А..

Много добре знаеш, че тая схема е създадена, за да се вмести в някакви изисквания. И че никой не би сложил 4мм2 кабел на 16А контакт, защитен с 10А предпазител.
Така де..ама и дтз-тата над тях са по-25А/30мА на 2-ва кръга, та няма да е съвсем фиктивен проекта.. още повече, че главния АП е 50А. Що тогава са ги наслагали тия 4мм2.. като могат да ги наплякат на 2-ва кръга по 25А :-D