Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
Spassow_lbg - специалист
Здравейте,

трябва да пусна кабели за два бойлера, единия 30литров другия 150-200литров, предполагам че малкия бойлер ще е макс 2кВ а големия 3 или 4 кВата.
Сградата е нова 2013г.
искам да го пусна от таблото, тоест ми трябва нов предпазител.
това е първия въпрос.

Може ли един предпазител за двата бойлера?
какъв ампераж трябва да е той?
заземяването как да го пусна-къде да го вържа на таблото?
какъв диаметър трябва да са кабелите?

към захранването мисля да вържа и помпена група за слънчева инсталация, но там едва ли ще работят паралелно и мощността на помпата е 200Вата.

благодаря за съветите предварително

поздрави
moimoimoi - майстор
я си купи първо бойлерите
iliya_i - майстор
Spassow_lbg написа:
Може ли един предпазител за двата бойлера? - 2 отделни!
какъв ампераж трябва да е той? - смяташ по 5 Ампера на всеки киловат и закръгляш нагоре.
заземяването как да го пусна-къде да го вържа на таблото? - На шината за заземяване.
какъв диаметър трябва да са кабелите? - за малкия 3х2.5 кв.мм, за големия 3х4 кв.мм
И да не забравиш и ДТЗ в таблото!
amdatlon - специалист
Spassow_lbg написа:
Здравейте,


какъв ампераж трябва да е той?

поздрави
Смятай го така:
по 4,5 А на всеки киловат мощност ( грубо) ти е тока който ще протича.