niki_popa написа:nikolov333 написа:..Предполагам, че при ВиК инсталацията не е изпълнено изравняване на потенциалите ..а това не се прави никъде у нас, освен при самоинициатива на собственика.
Колега, сподели нещо за ВИК инсталацията и изравняване на потенциалите ама без линкове като човек на човек сподели.
В общи линии всички токопроводими части на сградата и ВиК инсталацията се заземяват на обща шина за изравняване на потенциала им за да се избегне опасно повишаване в някой от тях..
Ще цитирам наредба 3..Чл. 208. (1) Главната система за изравняване на потенциалите в електрическите уредби с напрежение до
1000 V свързва взаимно следните токопроводими части:
1. защитния проводник РЕ или проводника PEN на захранващата мрежа, при схема TN;
2. заземителния проводник, присъединен към заземителното устройство на електрическата уредба, при
схеми IТ и ТТ;
3. заземителния проводник, присъединен към заземителя за повторно заземяване, ако има такъв;
4. металните тръби на комуникации, входящи в сградата - инсталации за студена и гореща вода,
канализация, отопление, газоснабдяване;
5. металните части на конструкцията на сградата;
6. металните части на инсталациите за централно вентилиране и кондициониране; при наличие на
децентрализирани инсталации за вентилиране и кондициониране металните въздуховоди се
присъединяват към шината на защитните проводници (РЕ) в таблата за захранване на вентилаторите и
кондиционерите;
7. заземителните устройства за целите на мълниезащитата, когато мълниезащитата е от втора или трета
категория;
8. заземителния проводник за функционално (работно) заземяване, ако има такова, и няма ограничения за
присъединяване на веригата на работното заземяване към заземителното устройство за защита срещу
поражения от електрически ток;
9. металните обвивки на кабелите за телекомуникация при съгласие на собствениците/ползвателите на
тези кабели.
(2) Когато някои от токопроводимите части по ал. 1 влизат в сградата, те се свързват колкото е възможно
по-близо до мястото на въвода в сградата.
(3) За свързване с главната система за изравняване на потенциалите токопроводими части по ал. 1 се
присъединяват към главната заземителна клема (шина) с помощта на проводници за изравняване
потенциалите.
Чл. 209. (1) Допълнителната система за изравняване на потенциалите свързва взаимно всички достъпни
за едновременно допиране токопроводими части на стационарното електрообзавеждане и
непринадлежащите (чуждите) на уредбата токопроводими части, включително достъпните за допир
метални части на строителната конструкция на сградата, а така също проводниците PEN при схема TN и
проводниците за защитно заземяване при схеми IТ и ТТ, включително защитните проводници на
инсталационните контакти.
(2) За изравняване на потенциалите се използват специално предвидени проводници или налични
достъпни токопроводими части, ако отговарят на изискванията за защитни проводници по отношение на
проводимост и непрекъснатост на електрическата верига.
Между другото..има хора които ползват арматурата на сградата и ВиК за заземяване и зануляване, а в някой случаи е възможно металната тръбна инсталация да се "офази" през някоя мека или твърда метална връзка на занулен или заземен бойлер с проблем на нулата..примерно на комшията от н-тия етаж.
https://forum.setcombg.com/%D0%BE%D1%81 ... post820194