• 1
  • 2
Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
moimoimoi - майстор
на дтз-то колко кабела си вързал?
само трите фази ли?
stefanhinkov - напреднал
таблото не съм го правил аз, ел. техник го е правил, а за мен остава свързването - клеми за 3 фази, нула и заземяване.
Самата ДТЗ гледам има четири извода
muhala - майстор
stefanhinkov написа:
таблото не съм го правил аз, ел. техник го е правил, а за мен остава свързването - клеми за 3 фази, нула и заземяване.
Самата ДТЗ гледам има четири извода
Майстора добре ти е казал да пуснеш 5 проводен кабел.
През ДТЗто минават трите фази и нулата. Нулата обаче не е вързана в бойлера, защото такава е схемата.
Утре ако смениш бойлера с такъв вързан в звезда, ще е необходимо да вържеш и нулата.

Всичко е ОК. Може да пуснеш някоя снимка на таблото и на клемата на бойлера все пак ако имаш.
nikolov333 - майстор
И най-важното е никога да не махаш моста между нулата и заземяването..даже и да си направиш собствено някога!!! :idea:
moimoimoi - майстор
ти на кои клеми в таблото си вързал кабела за бойлера ?
три фази и земно
или
три фази и нула
hidrazin - майстор
moimoimoi написа:
ти на кои клеми в таблото си вързал кабела за бойлера ?
три фази и земно
или
три фази и нула
Че той човека си го е написал бре:
ТУК
:partyman:
  • 1
  • 2

Тема "Отново за ДТЗ - трифазен бойлер с 4 извода - защо?" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: