• 1
  • 2
Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
muhala - майстор
Кики написа:
Whiskey написа:
ще слагам двуполюсен прекъсвач, да пада едновременно и нулата. .
И за какво е това упражнение? кво ти пречи "нулата"? Я бегай долу в главно табло и виж как са обединени N и PE та да не се плашиш от нулата.
Наистина в БГ няма смисъл от прекъсване на нулата, даже е ОПАСНО.
Към автора, аз бих сложил само главен прекъсвач (АП) на фазата.
Whiskey - специалист
Добре, щом така казвате, съгласявам се. Просто на някои места пък се среща обратното мнение, че при определени обстоятелства нулата ставала фаза и реших, че ако се прекъсват и двете линии ще е най-добре, но ок... приемам го.
muhala - майстор
Whiskey написа:
Добре, щом така казвате, съгласявам се. Просто на някои места пък се среща обратното мнение, че при определени обстоятелства нулата ставала фаза и реших, че ако се прекъсват и двете линии ще е най-добре, но ок... приемам го.
Нулата става фаза, ако отпадне нулата а фазата я има.
За това, колкото по-далеч от контакта свържеш защитния проводник с нулата, толкова по-добре.
Най-добре е в трафопоста, но в БГ не е така. За това, ние го правим:
- в контакта: много опасно
- в апартаментното табло: не лош вариант
- в етажното или електромерното табло: най-добрия вариант.

Ако те интересува как нулата става фаза.. ето как.. Представи си двупроводна инсталация и занулен контакт.
Някъде по трасето или непосредсвтено в контакта се прекъсва нулата (това обикновенно става, при монтаж на контакт).
Пускаш един нагревателен уред, например електрически радиатор. Корпуса на радиатора е свързан със защитните пластини на радиатора.
Идва фазата по кабела, към контакта, от так през контакта към радиатора, през нагревателя и отива към кулевата клема на контакта. Обаче нулата е прекъсната и веригата не се затваря. Също така имаме мост между нулевата клема и защитните пластинки. Фазата, кято е стигнала до нулевата клема тръгва по защитните пластинки и директно на корпуса на радиатора. Ако го пипнеш, затваряш веригата към земя.
В случав ПЕН проводника е прекъснат, а той е и защитен. За това е по-добре да го разделиш на ПЕ и Н възможно най-далеч.
Изображение

Повече по въпроса: http://shuko.free.bg/
  • 1
  • 2

Тема "Изграждане на нова ел инсталация в панелка" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: