Здравейте,
Реших да се похваля с добре свършената работа.
АВР таблото не е оригинално, а е наша разработка.
Комутатора между основно и резервно захранване не е с контактори а е с моторна задвижка която може да се превключва и ръчъно.
Освен станадртния за фабричните АВР табла комутатор има добавено:
- входен предпазител от мрежата;
- изходен предпазител към консуматорите;
- аресторна защита;
- светлинна индкация на вратата с надпис: Мрежа и Генератор;
- 4 полюсен АВР (3 фази + нулата) вместо фабричния 3 полюсен (3 фази).
Управлението на АВР се намира в генератора като между тях има 6 проводна оперативна верига.
Малко снимки:
Реших да се похваля с добре свършената работа.
АВР таблото не е оригинално, а е наша разработка.
Комутатора между основно и резервно захранване не е с контактори а е с моторна задвижка която може да се превключва и ръчъно.
Освен станадртния за фабричните АВР табла комутатор има добавено:
- входен предпазител от мрежата;
- изходен предпазител към консуматорите;
- аресторна защита;
- светлинна индкация на вратата с надпис: Мрежа и Генератор;
- 4 полюсен АВР (3 фази + нулата) вместо фабричния 3 полюсен (3 фази).
Управлението на АВР се намира в генератора като между тях има 6 проводна оперативна верига.
Малко снимки: